消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

独立建造的柴油发电机房有哪些要求?

建规通规讲的都是建筑内。如果柴油发电机房独立建造,其耐火等级,自喷报警通风等方面有何要求呢?

水煮肉片 | 2024-06-11 01:45
请写下您的回答回答
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 6

安洪全 2024-06-11 09:25 00 [回复]举报

建筑防火通用规范 GB55037-2022

4.1.4 燃油或燃气锅炉、可燃油油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关、柴油发电机房等独立建造的设备用房与民用建筑贴邻时应采用防火墙分隔,且不应贴邻建筑中人员密集的场所。上述设备用房附设在建筑内时,应符合下列规定:    

1 当位于人员密集的场所的上一层、下一层或贴邻时,应采取防止设备用房的爆炸作用危及上一层、下一层或相邻场所的措施;   

2 设备用房的疏散门应直通室外或安全出口;    

3 设备用房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,防火隔墙上的门、窗应为甲级防火门、窗。


4.1.5 附设在建筑内的燃油或燃气锅炉房、柴油发电机房,除应符合本规范第4.1.4条的规定外,尚应符合下列规定:     

1 常(负)压燃油或燃气锅炉房不应位于地下二层及以下,位于屋顶的常(负)压燃气锅炉房与通向屋面的安全出口的最小水平距离不应小于6m;其他燃油或燃气锅炉房应位于建筑首层的靠外墙部位或地下一层的靠外侧部位,不应贴邻消防救援专用出入口、疏散楼梯(间)或人员的主要疏散通道。     

2 建筑内单间储油间的燃油储存量不应大于1m³。油箱的通气管设置应满足防火要求,油箱的下部应设置防止油品流散的设施。储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间、锅炉间分隔。     

3 柴油机的排烟管、柴油机房的通风管、与储油间无关的电气线路等,不应穿过储油间。     

4 燃油或燃气管道在设备间内及进入建筑物前,应分别设置具有自动和手动关闭功能的切断阀。



水煮肉片   回复: 安洪全2024-06-11 09:54

如果是独立建造且不贴邻呢?

0    0 [回复]举报

安洪全   回复: 水煮肉片2024-06-11 10:18

那就需要符合本身建筑得耐火等级,应该是不低于二级

1    0 [回复]举报

黄-江西省景德镇市 2024-06-11 11:48 10 [回复]举报

除一楼回复外,还应按照《民用建筑电气设计标准GB51348-2019》6.1自备柴油发电机组  和《民用建筑设计统一标准GB50352-2019》8.3建筑电气  的相关条文及说明执行,其中包含建筑内各功能区耐火等级、耐火极限、暖通设施、电气、给排水、疏散、接地、环保等。除此之外还需考虑防倒淹、挡鼠板等措施。

楼主可以检索一下规范,内容数字太多,就不再此一一复制粘贴了。

潘天坤 2024-06-16 09:49 00 [回复]举报

独立建造的柴油发电机房,可以看看设计认为该柴油发电机房是否属于民用建筑,如果属于还是得遵循设置在民用建筑内的要求。

如果不属于民用建筑,那么可以不设置自动灭火系统,考虑灭火器的布置。

至于火灾自动报警系统要看整体设计,如果整体属于需要设置火灾自动报警系统,柴油发电机房内一般也参照设置火灾自动报警系统。

耐火等级规范要求都是民用建筑内,可以参照民用建筑执行。

通风就比较正常了,要求基本一致。

关闭

关闭

手机APP下载