消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

牛丫头消防课堂

暂无说说

粉丝:84 关注:3
关注

  • 请问各位老师,这个活动式柔性挡烟垂壁后面加亚克力板,这个亚克力板是干什么用的
    发表评论: 如果亚克力板用作挡烟锤壁,那就是不符合规范要求,挡烟垂壁应采用不燃材料。我看你已经有挡烟垂壁了,所以亚克力板与挡烟垂臂没有关系

    0 2 2025-08-04 13:49

  • 大型商业从前端商铺,通向后端疏散走廊
    发表评论: 看是否供商业疏散

    0 0 2025-08-04 13:38

  • 火灾危险性分类和防火措施
    发表评论: 3.1.4 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。 3.1.5 丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。

    0 0 2025-08-04 13:37

  • 江苏常州室外消火栓压力规范
    发表评论: 火灾时水力最不利消火栓供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。

    0 0 2025-08-04 13:36

  • 消防泵房的设置
    发表评论: 允许

    0 0 2025-08-04 13:35

  • 消防稳压系统
    发表评论: 如果不设置气压罐,如何保证稳压泵不频繁启动呢?这是根本要求和目的。5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。

    0 0 2025-08-04 13:34

  • 建筑顶部(天花板)设置排烟窗,面积如何计算?
    发表评论: 4.3.5 除本标准另有规定外,自然排烟窗(口)开启的有效面积尚应符合下列规定:     1 当采用开窗角大于70°的悬窗时,其面积应按窗的面积计算;当开窗角小于或等于70°时,其面积应按窗最大开启时的水平投影面积计算。     2 当采用开窗角大于70°的平开窗时,其面积应按窗的面积计算;当开窗角小于或等于70°时,其面积应按窗最大开启时的竖向投影面积计算。     3 当采用推拉窗时,其面积应按开启的最大窗口面积计算。     4 当采用百叶窗时,其面积应按窗的有效开口面积计算。     5 当平推窗设置在顶部时,其面积可按窗的1/2周长与平推距离乘积计算,且不应大于窗面积。     6 当平推窗设置在外墙时,其面积可按窗的1/4周长与平推距离乘积计算,且不应大于窗面积。

    0 0 2025-08-04 13:32

  • 常开式防火门设置要求
    发表评论: 人员密集场所的门不应设置门槛,与常开常闭无关

    0 0 2025-08-04 13:31

  • 火灾报警控制器分机能否设置在消控室
    发表评论:

    0 0 2025-08-04 13:30

  • 关于仓库喷淋采用早期抑制快速响应喷头时,货架允许设置的最高高度的问题
    发表评论: 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-20174.2.7 符合下列条件之一的场所,宜采用设置早期抑制快速响应喷头的自动喷水灭火系统。当采用早期抑制快速响应喷头时,系统应为湿式系统,且系统设计基本参数应符合本规范第5.0.5条的规定。       1 最大净空高度不超过13.5m且最大储物高度不超过12.0m,储物类别为仓库危险级Ⅰ、Ⅱ级或沥青制品、箱装不发泡塑料的仓库及类似场所;       2 最大净空高度不超过12.0m且最大储物高度不超过10.5m,储物类别为袋装不发泡塑料、箱装发泡塑料和袋装发泡塑料的仓库及类似场所。

    0 0 2025-08-04 13:29

  • 建筑高度大于24米的单层立体仓库。是否定性为高层仓库。
    发表评论: 不用,建筑设计防火规范2.1.1 高层建筑 建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑

    0 0 2025-08-04 13:27

  • 公共建筑中封闭楼梯间、防烟楼梯间前室或合用前室的防火门可以设置成常开式防火门吗
    发表评论: 可以设置成常开防火门,但是一定要注意防火门联动关闭的范围,保证发生火灾常开防火门关闭,且还要考虑与加压送风系统送风综合考虑,不能出现这边送风,防火门还敞开的情况。

    0 0 2025-08-04 13:26

  • 通透率小于70%的格栅吊顶上下喷头设置求解
    发表评论: 格栅吊顶通透率小于70%,吊顶上下都设。依据出处《自动喷水灭火系统设计》图示 19S910 (2019)

    1 0 2025-08-04 13:24

  • 消防水罐(池)最低液位应保持多少
    发表评论: 你是想问最低报警液位?最低报警水位低于正常水位50mm至100mm,但并非最低有效水位‌。也就是说尽可能保证消防水池水位足够。

    0 0 2025-08-04 13:20

  • 消防给水设计
    发表评论: 主要看占地面积和你的火灾危险性,《建筑防火通用规范》 GB55037-2022

    0 0 2025-08-04 13:17

  • 火灾报警系统跨越避难层的问题
    发表评论: 由于报警和联动总线线路没有使用耐火线的要求,如果控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备跨越避难层,一旦发生火灾,将因线路烧断而无法报警和联动,所以将本条确定为强制性条文。12.0.8 本条规定了在设置避难层的建筑中,火灾报警控制器和消防联动控制器的设置部位和配接现场设备范围的原则要求,以确保火灾自动报警系统运行的可靠性。设置避难层的建筑,消防设施一般以避难层为界分段设置,现场设置的火灾报警控制器所配接的火灾探测器、模块等设备不跨越避难层,是有效防止受控设备误动作、增加系统可靠性的重要措施。

    0 0 2025-08-04 13:15

  • 发电机储油量讨论
    发表评论: 每个储油间内的储油量不应大于1m3,不够的话,可以设置多个储油间。火灾风险控制‌——限制储油量可降低油料泄漏或意外引发的火灾风险,1m³的储存量在紧急情况下更易管控,减少火势蔓延的可能性。

    0 0 2025-08-04 13:12

  • 消防供配电
    发表评论: 绝对不可以依据《建筑防火通用规范 》GB55037-202210.1.6 除按照三级负荷供电的消防用电设备外,消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置。

    0 0 2025-08-04 13:10

  • 针对超高层写字楼建筑,楼内租户门是否需要设置两个疏散门,什么条件下可以设置1个。针对超高层写字楼
    发表评论: 依据《建筑防火通用规范》 GB55037-20227.4.2 公共建筑内每个房间的疏散门不应少于2个;儿童活动场所、老年人照料设施中的老年人活动场所、医疗建筑中的治疗室和病房、教学建筑中的教学用房,当位于走道尽端时,疏散门不应少于2个;公共建筑内仅设置1个疏散门的房间应符合下列条件之一:     1 对于儿童活动场所、老年人照料设施中的老年人活动场所,房间位于两个安全出口之间或袋形走道两侧且建筑面积不大于50㎡;     2 对于医疗建筑中的治疗室和病房、教学建筑中的教学用房,房间位于两个安全出口之间或袋形走道两侧且建筑面积不大于75㎡;        3 对于歌舞娱乐放映游艺场所,房间的建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不大于15人;    4 对于其他用途的场所,房间位于两个安全出口之间或袋形走道两侧且建筑面积不大于120㎡;     5 对于其他用途的场所,房间位于走道尽端且建筑面积不大于50㎡;     6 对于其他用途的场所,房间位于走道尽端且建筑面积不大于200㎡、房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、疏散门的净宽度不小于1.40m。

    0 0 2025-08-04 13:08

  • 中庭?高大空间?
    发表评论: 民用建筑设计术语标准》GB/T50504-2009,中庭定义:建筑中贯通多层的室内大厅。  上海市《建筑防排烟技术规程》:“三层或三层以上、对边最小净距离不小于6m,且连通空间的最小投影面积大于100㎡的大容积空间”。 《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》1.0.23 何为“中庭”?何为“回廊”? 中庭定义:贯通三层及三层以上、对边最小净距离不小于6m,且连通空间的最小投影面积大于100㎡的室内空间。 注:当上述室内空间,二层及以上楼层的贯通空间与周围场所采用固定防火分隔(防火墙、满足防火要求的防火玻璃等)时,可按高大空间进行防排烟设计。  高大空间:空间净高大于6m的场所。

    0 0 2025-08-04 13:06

积分
587
提问
0
回答
586

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介: 张燕,工程管理硕士; 注册电气工程师,注册消防工程师,注册安全工程师 中国建筑防火专业委员会委员 全国建筑防火行业高端智库专家 中国消防协会专家;山东省消防协会专家;淄博市消防设计审查验收专家 三本专著: 《建设工程消防施工及验收常见问题解析》副主编 《石油化工工程消防设计审查验收案例及常见问题解析》主编 《公众消防安全教育培训教程》参编
最新动态

关闭