- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
-
深井消防泵,国内有哪几个厂家生产?
20m以上的深井消防泵,国内生产的厂家有哪几个?询了凯泉、双轮这几个知名的厂家,都没有深井泵的产品。管理员如果认为提问不合适,也可删了帖子。
-
过滤器安装要求的规范条文
Y型过滤器水平安装时排污口朝下的要求,出自哪个规范的哪个条文?谢谢各位大佬。
-
消火栓能否跨防火分区进行保护?
消火栓能否跨防火分区进行保护?
-
消火栓动压测试
一个设计流量为25L/S的工业建筑,测试消火栓动压是只开启一个消火栓头测试,符合规范要求吗?
-
消防泵母管低于吸水管可以么?
消防泵吸水母管低于吸水管行么?
-
消防水箱设置
20米高的的综合教学楼,6层,每层面积800平米,需要设置高位消防水箱吗
-
商业服务网点室内消火栓如何设置
小于200平方的商业服务网店室内消火栓如何设置,是每个房间都要设置吗?参考那个规范条文。如每个房间均要设置是按防火分区还是按一直消防水枪一股水柱。
-
室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。
8.1.7 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。 请教一下大家,这个【当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。】怎么理解呀?比如自喷管道可以从室内的消火栓管道上接出来吗,没有高位消防水箱,只有消防水泵接合器,管道也是接在消火栓管道上的。专家审图提出了这条意见,查了一下也没有条文说明,不知道哪
-
室外消防给水系统供水形式
什么情况下室外消火栓系统需要设置室外消火栓泵?
-
消火栓立管采用机械三通安装消防箱进水管是否符合消防规范