
消防网友68723
暂无说说
粉丝:2
关注:0
关注
-
工业建筑柴油发电机房可以设置在屋顶吗?
发表评论: 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定: 1 宜布置在首层或地下一、二层。 2 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。
2025-07-29 09:15
-
安全出口可以设置在房间内吗?
发表评论: 2.1.14 安全出口 safety exit 供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。你所说的房间显然不符合要求
2025-07-25 09:38
-
室内高度到底是标志灯的安装高度还是室内净空高度呢?
发表评论: 室内高度,4.5.3 灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时,应符合下列规定: 1 照明灯可采用嵌顶、吸顶和吊装式安装。 2 标志灯可采用吸顶和吊装式安装;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯宜采用吊装式安装。 3 灯具采用吊装式安装时,应采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑构件上。
2025-07-25 09:25
-
关于防火分区、防火间距的要求
发表评论: 要的
2025-07-21 10:16
-
雨淋系统的疑问
发表评论: 保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统, 应设独立的报警阀组。水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋报警阀。6.2.2 串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的洒水喷头数计入湿式报警阀组控制的洒水喷头总数。6.2.3 一个报警阀组控制的洒水喷头数应符合下列规定: 1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只; 2 当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数。6.2.4 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m。
2025-07-17 09:28
-
住宅下商业服务网点能否布置民办幼儿园问题
发表评论: 3.2.2 四个班及以上的托儿所、幼儿园建筑应独立设置。三个班及以下时,可与居住、养老、教育、办公建筑合建,但应符合下列规定: 1 合建的既有建筑应经有关部门验收合格,符合抗震、防火等安全方面的规定,其基地应符合本规范第3.1.2条规定; 2 应设独立的疏散楼梯和安全出口; 3 出入口处应设置人员安全集散和车辆停靠的空间; 4 应设独立的室外活动场地,场地周围应采取隔离措施; 5 建筑出入口及室外活动场地范围内应采取防止物体坠落措施。
2025-07-14 09:42
-
多层餐厅食堂的室内消火栓设计流量怎么取?
发表评论: 办公、教学、宿舍、公寓及其它
2025-07-14 09:30
-
KTV包间是否必须设应急灯?
发表评论: 10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明: 2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m²的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;
2025-07-09 09:11
-
防火隔墙间的窗间墙
发表评论: 主要的防火措施有:设置一定高度或宽度的窗间墙、防火挑檐或防火隔板,采用防火窗或防火门等,少数可以采用水幕等分隔和保护
2025-07-08 09:15
-
消防电气,双电源切换箱
发表评论: 同样要求,一个防火分区
2025-06-27 09:36
-
关于消防安全评估规范
发表评论: 有关法规,有关建筑、消防设施的专业规范
2025-06-26 09:18
-
关于歌舞娱乐游艺场所
发表评论: 楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所
2025-06-26 09:15
-
公共建筑车库例如办公楼车库是否可以安装燃气管道?
发表评论:
2025-06-23 09:50
-
关于长期湿度大于95的空间设置何种探测器的问题
发表评论: 符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温火灾探测器;且应根据使用场所的典型应用温度和最高应用温度选择适当类别的感温火灾探测器: 1 相对湿度经常大于 95% 。 2 可能发生无烟火灾。 3 有大量粉尘。 4 吸烟室等在正常情况下有烟或蒸气滞留的场所。 5 厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所。
2025-06-16 09:46
-
排烟防火阀
发表评论: 2.1.14 排烟防火阀 combination fire a_n_d smoke damper 安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。
2025-06-16 09:42
-
氢气站中控室必须独立设置吗
发表评论: 办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。
2025-06-12 09:52
-
印刷厂是否需要配置室内消火栓,是否需要配置气体灭火系统,如果印刷厂油墨等物品起火,如何扑救?
发表评论: 按严重危险1级设自动喷水灭火系统
2025-06-06 10:42
-
消防水箱设置
发表评论: 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵; 3 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。
2025-06-05 09:16
-
防火分区分界
发表评论: 1、防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。2、防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。 防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层
2025-05-14 08:51
-
老年人照料中心房间是否需要设置应急灯及卫生间是否需要设置应急灯
发表评论: 对于老年人照料设施、病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0 lx。不仅要设,而且有照度要求
2025-05-09 11:47