商店建筑内局部设一两百平方的冷库,是否适用冷库设计标准
冷库设计标准2.0.1 冷库 cold store 采用人工制冷降温并具有保冷功能的仓储建筑,包括库房、制冷机房、变配电间等。从这条来看,该规范主要是针对仓储建筑,那么商店建筑内的附属冷库能否适用该规范的第9.5.2条: 冻结间和冻结物冷藏间可不设置排烟设施。谢谢
-
排烟风机启停
按通规,任意防火阀停风机,那我一个防烟分区280度防火阀熔断后联动停风机以后,其他分区的排烟口开启后风机还会再启动吗?也就是说风机会因为火灾的蔓延重复启停吗?
-
设置机械排烟的场所
设置机械排烟的场所
-
新规,旧规,关于排烟防火阀关闭后的联动逻辑 疑惑
下面是简化图:知识点: 4.4.10 排烟管道下列部位应设置排烟防火阀: 1 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上; 2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上; 3 排烟风机入口处; 4 穿越防火分区处。 上图案例: 一台风机,各层支管 服务一个防火分区 的 多个防烟分区。 垂直与水平的隔墙处 A280防火阀, 防烟分区1处的 B 280排烟防火阀
-
双面彩钢铁皮厚度才0.2mm满足规范要求吗?
排烟系统采用成本双面彩钢复合风管,铁皮厚度双面才0.2mm,满足规范要求吗
-
洁净厂房内的局部高大空间排烟设置
如图所示,一个丁类洁净厂房,共四层,其中二三层之间局部通高,每层层高3.8m。请教老师,这个通高部分是否需要设置机械排烟?鉴于此部分若设置机械排烟,排烟量大于其他任意两个防烟分区排烟量之和,若将局部通高按高大空间考虑,整体系统的排烟量,补风量都会很大,且补风量大于一层排烟量(共两个防烟分区),请问这个情况怎么考虑消防补风?
-
消防补风和空调系统,可以合用一个机房吗
如题,谢谢
-
从排烟机房隔墙出来的风管需要加钢制防护套管吗?
请问各位前辈 图纸上红色方框里面那种 从排烟机房隔墙出来的风管需要加钢制防护套管吗?
-
防排烟风管连接方式 必须角钢连接法吗?
上图风管连接:薄钢板连体法兰 现在给用?不应该用角钢连接+螺栓固定吗?请指出上图 风管连接的毛病和正确的方式
-
排烟、送风风速
请问,消防规范上说的送风口风速不大于7m/s,排烟口风速不大于10m/s,这里的送风、排烟口指的是一个口子,还是指的是1个防烟分区内、排烟分区内几个口风量的总和?