
小唐12321
暂无说说
粉丝:5
关注:2
关注
-
冷库保温材料防火等级最低要求是什么样的
发表评论: 有没有消防验收合格证,以前大部分都是可燃的。只是最近保温材料冷库全链条。
2025-04-29 15:38
-
超高层住宅地下三层车库内消火栓箱内需要设置软管卷盘吗?
发表评论: 8.2.4 人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m²的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。
2025-04-29 14:42
-
请问火灾报警按钮必须有电话插孔通话功能吗?谢谢
发表评论: 不是必须,现实中有的大部分也不能通话,这功能不实用。
2025-04-29 09:01
-
临街小商铺进出口是否需要设置安全出口标识、应急照明?
发表评论: GB 51309 -2018,3.2.8,去看看,正常不需要的,其中应设置在观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于400m²的营业厅、餐厅、演播厅等人员密集场所疏散门的上方。
2025-04-28 16:14
-
地下车库安全疏散
发表评论: 可以,但是与楼上要满足防火分隔,楼梯间,楼板,通道等等
2025-04-28 14:56
-
灭火器配置
发表评论: 可以按商场的计算单元去算。
2025-04-28 14:52
-
超声波流量记的接线方法
发表评论: 线没标记吗,应该有个接线图
2025-04-28 14:50
-
电动执行机构数量
发表评论: 设计几个就几个啊,图纸上有吧
2025-04-28 14:28
-
地方出台标准,消防远程监控联网实现远程控制功能的可一人值班,想了解是哪个国家规范,要实现控制功能是哪些功能?风机、消防泵还是其它广播等都要控制,法律依据是什么,谢谢
发表评论: 见过远程智能,比较好也就远程报警加液位压力远程监控,什么远程启泵跟远程控制风机还没见过。这种依据远程真没见过确定规范
2025-04-27 14:33
-
湿式报警阀是不是可以不带延迟器?为啥可以不带?适用于哪些场景?
发表评论: 快速启动,然后你不怕微微漏水。
2025-04-27 08:17
-
九小场所里面的小酒吧需不需要办理开检呢,有没有什么规定呢?
发表评论: 看地方,每个地方标准不一样,直接问消防大队。
2025-04-27 08:16
-
火规设计规范4.1.4规定消防控制室必须设置水泵直启动装置,但是消防设施通规废除了这一项,竣工验收怎么判?
发表评论: 只是不强制性执行,还是要执行的。
2025-04-27 08:15
-
请教,人防工程用电负荷容量
发表评论: 取较大就好啦,人防真的使用小区内还能有几个安心住着。
2025-04-27 08:07
-
宾馆房间可以不设置消防广播吗
发表评论: 6.6.1 消防应急广播扬声器的设置,应符合下列规定: 1 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于 3W ,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于 25m ,走道末端距最近的扬声器距离不应大于 12.5m 。 2 在环境噪声大于 60dB 的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声 15dB 。 3 客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于 1W 。
2025-04-25 14:53
-
防火门监控系统
发表评论: 4.6.1 防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定: 1 应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。 2 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。这不是疏散通道,不需要,一般楼梯,前室才需要。如果要安装监控系统应该他们找出规范吧。
2025-04-24 15:56
-
不安装减压阀,有什么后果
发表评论: 0.6要是什么减压阀,水泵启泵压力可以到多少,管网能不能承受
2025-04-24 15:01
-
玻璃球没颜色了会不会影响爆破呢
发表评论: 拆都拆了,直接倒开水看看会不会爆
2025-04-24 14:39
-
“疏散门应直通室外或安全出口”这段话的理解是不是疏散门要向疏散方向开启?比如消控室和水泵房,有什么条文解释吗?
发表评论: 消控室两种情况,一种对室外或者通过楼梯疏散,如果出去直接室外其实也不用防火门,但是要朝外开,如果已经有对外疏散门,另外一个只是方便与室内连接,可以朝消控室开门,但是必须防火门。看门的功能来确定开启方向跟是不是需要防火门。
2025-04-24 08:24
-
消防稳压泵管道是否需加装安全阀
发表评论: 稳压罐不是有安全阀吗,稳压管道还设计干嘛。
2025-04-23 16:27
-
气体灭火系统机械应急启动
发表评论: 如果是很多个怎么一起开启,开启时间不能太长,后面是不是有选择阀,又怎么开启
2025-04-23 14:37