本单位综合办公楼高4层,面积10000平方,主要是办公楼建于1960年左右,当初没有设计安装室内消火栓,报警、烟感等系统,现就这情况需要增设消防设施吗?有没有明确要求老旧办公楼不用设置消火栓的文件规定,请专业人员给解答?谢谢

位置斯奥 | 2024-06-07 17:06
请写下您的回答回答

回答 | 1

黄-江西省景德镇市 2024-06-09 14:24 10 [回复]举报

首先,上世纪六十年代前后的房屋应该超了使用年限,综合办公类建筑通常为50年,土地使用权需重新申请,从安全上考虑,该楼继续使用就必须对建筑结构进行专业鉴定,如梁板柱墙体等结构力学各项指标、耐火极限是否满足现行相关规范标准,抗震是否能达到相应指标,原有给排水、电气、暖通等专业是否满足现行相关规范要求等等。

其次,如果对该楼进行重新装修需要向相关部门单位进行申报,不论以前有没有消防设施,都必须按现行规范设计消防设施。

第三,该楼总建筑面积大于3000m²,体积大于10000m³,应设置室外、室内消火栓系统、自动灭火系统、火灾报警系统、防烟排烟系统、A型应急照明疏散指示系统、消防水池消防水泵房、高位消防水箱及稳压设施等。

总结,过期的身份证是买不到车票的,从安全角度出发,不论现在是否改造装修,只要该楼继续使用,都应将消防设施系统提上日程。