多页送风口执行机构安装方向和高度!

电梯前室多页送风口的执行机构和风口是一体,具体安装高度和方向有要求吗?

slimi | 2023-06-29 23:44
请写下您的回答回答

回答 | 2

同同不同 2023-06-30 09:07 00 [回复]举报

whale 2023-06-30 09:24 00 [回复]举报

没有,但是开启装置高度有要求,距地1.3-1.5m。

如果风口执行机构不在此高度范围,就需另设手动开启装置。