各位专家,一类高层公共建筑酒店门口这种门厅凸出建筑主体8米多对于计算登高操作场地时按什么标准界定?谢谢

心似大海 | 2022-12-10 10:02
请写下您的回答回答
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 2

周家斌 2022-12-10 10:44 20 [回复]举报

你确认一下,1、这栋楼背面是不是登高场地?2、这栋建筑哪一年建设的。这涉及到规范执行时间,

一个消防路上的小学生 2022-12-13 15:33 20 [回复]举报

登高操作场地的要求是从2014年的建筑设计防火规范开始要求的,2005年的高规并没有登高操作场地的提及,如果按现行的规范执行,建筑不超过50米时,救援场地是可以间隔布置的,但间隔距离不宜大于30米,建筑大于50米就要连续布置了,可以考虑在建筑另一面的长边连续布置救援场地且场地范围内裙房进深不应大于4米。也就是说,如果照片建筑高度大于50米,照片上的一面是不可以设置为救援场地的。