消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

设备用房需要安装安全出口灯吗?

水泵房,配电房,消控室,等房间需要安装安全出口灯吗,有哪条规范规定的?

daniel | 2022-07-07 10:40
请写下您的回答回答

回答 | 3

aalwbw 2022-07-07 11:09 00 [回复]举报

设备房、消控室有更高的要求,已经不至于安全出口灯了。

10.3.3 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。

yizhongdayang 2022-07-07 12:23 30 [回复]举报

消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018/3.8.1 避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志

周家斌 2022-07-07 17:51 00 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载