消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

发电机储油量讨论

GB/T44481-2024   5.2.2.2.1中储油设施内的油量应能满足发电机在设计连续供电时间内正常运行的用量,且储油间内的储油量不应大于1m3,液位显示应正常,储油间油箱通向室外的通气管及通气管上的呼吸阀应完好无锈蚀。

发电机如果功率比较大的话1立方的储油量不能满足连续使用要求会不会冲突

BINGNAN | 2025-08-02 17:35
请写下您的回答回答

回答 | 4

小唐12321 2025-08-04 08:41 00 [回复]举报

多设置几个储油间,

一个呆呀 2025-08-04 10:35 00 [回复]举报

你可以弄个油库给储油间供油

李勤 2025-08-04 11:26 00 [回复]举报

设置多个储油间,目的防止发生火灾影响范围较大,较少储量降低火灾载荷及风险

牛丫头消防课堂 2025-08-04 13:12 00 [回复]举报

每个储油间内的储油量不应大于1m3,不够的话,可以设置多个储油间。

火灾风险控制‌——限制储油量可降低油料泄漏或意外引发的火灾风险,1m³的储存量在紧急情况下更易管控,减少火势蔓延的可能性。

关闭

关闭

手机APP下载