针对超高层写字楼建筑,楼内租户门是否需要设置两个疏散门,什么条件下可以设置1个。针对超高层写字楼

针对超高层写字楼建筑,楼内租户门是否需要设置两个疏散门,什么条件下可以设置1个。针对超高层写字楼

小鱼儿引力 | 2025-08-01 20:50
请写下您的回答回答

回答 | 1

牛丫头消防课堂 2025-08-04 13:08 00 [回复]举报

依据《建筑防火通用规范》 GB55037-2022

7.4.2 公共建筑内每个房间的疏散门不应少于2个;

儿童活动场所、老年人照料设施中的老年人活动场所、医疗建筑中的治疗室和病房、教学建筑中的教学用房,当位于走道尽端时,疏散门不应少于2个;公共建筑内仅设置1个疏散门的房间应符合下列条件之一:    

1 对于儿童活动场所、老年人照料设施中的老年人活动场所,房间位于两个安全出口之间或袋形走道两侧且建筑面积不大于50㎡;    

2 对于医疗建筑中的治疗室和病房、教学建筑中的教学用房,房间位于两个安全出口之间或袋形走道两侧且建筑面积不大于75㎡;       

3 对于歌舞娱乐放映游艺场所,房间的建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不大于15人;   

4 对于其他用途的场所,房间位于两个安全出口之间或袋形走道两侧且建筑面积不大于120㎡;    

5 对于其他用途的场所,房间位于走道尽端且建筑面积不大于50㎡;    

6 对于其他用途的场所,房间位于走道尽端且建筑面积不大于200㎡、房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、疏散门的净宽度不小于1.40m。