消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

工业建筑柴油发电机房可以设置在屋顶吗?

如果分隔符合要求,别的条件都满足,工业建筑柴油发电机房可以设置在屋顶吗?

我的世界 | 2025-07-28 17:58
请写下您的回答回答

回答 | 3

消防网友68723 2025-07-29 09:15 00 [回复]举报

布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:
    1 宜布置在首层或地下一、二层。
    2 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

EHS专家-DL 2025-07-29 13:52 00 [回复]举报

原则上不允许设置在屋顶‌,但工业建筑屋顶具备独立结构(如局部屋面),且经消防部门专项审批,可能允许设置。主要看消防部门的意见。

小唐12321 2025-07-29 16:55 00 [回复]举报

本人不建议,火灾了不好去屋面启动。自动启动现实中太难了。

关闭

关闭

手机APP下载