消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

金属消火栓箱体耐火极限到底是多少?

公共走道和楼梯间全暗装消火栓后,耐火极限还能否达到其1、2小时吗?如达不到怎么才能做到?求解答

ZJN155 | 2025-07-04 17:17
请写下您的回答回答

回答 | 4

牛丫头消防课堂 2025-07-05 00:00 10 [回复]举报

如果达不到,后面砌墙体或者加防火板。

李勤 2025-07-05 08:21 10 [回复]举报

消火栓箱只有厚度要求,没有明确耐火极限。但是它安装在墙体上后不能降低墙体本身的耐火极限(比如在防火墙上、在隔墙上)

zcbricoh 2025-07-05 10:38 10 [回复]举报

只要按规范施工,暗装消火栓的墙体仍可达到1小时或2小时耐火极限,选用合规防火箱体 + 严格封堵缝隙 + 箱体背面防火增强。

选用钢制防火箱体(壁厚≥1.2mm),内部填充岩棉(密度≥80kg/m³)等A级不燃材料;

箱体与墙体间隙缝隙≤3mm,并用防火密封胶(如硅酮防火胶)或防火岩棉填塞密实;

箱体嵌入后,背面需用防火板(如12mm玻镁板)或防火砂浆封堵,厚度≥墙体原厚度;

箱门采用≥1.2mm钢板,且与箱体接缝处加装防火密封条。

潘天坤 2025-07-07 08:19 10 [回复]举报

箱体一般达不到几小时的耐火极限

消火栓箱如果嵌入在有耐火极限的墙体内,一般要求箱体背板做法耐火极限不低于该墙体耐火极限,做法可以参考建规附录要求或者让厂家提供背板做法的耐火极限报告



关闭

关闭

手机APP下载