消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

火灾报警跳电

火灾报警时,火灾报警主电源跳电的原因是什么。

空中 | 2025-05-23 16:47
请写下您的回答回答

回答 | 4

牛丫头消防课堂 2025-05-23 22:57 00 [回复]举报

查查是不是设置了过负荷保护?或者剩余电流保护。

空中   回复: 牛丫头消防课堂2025-05-26 09:09

并没有设置这些

前期还好着呢

0    0 [回复]举报

小唐12321 2025-05-26 17:27 00 [回复]举报

多大空开,平时电流多少,报警电流多少。

李勤 2025-05-30 15:41 00 [回复]举报

用钳形电流表掐一下电流,正常状态,手动按个手报或吹个烟感,看电流大小。如果不行再测下主机绝缘电阻


关闭

关闭

手机APP下载