潘天坤 2025-04-30 07:56 0 赞
0 踩 [回复] 举报
无可开启外窗的房间,只要其中一个满足(经常有人停留或可燃物较多)就必须要设置排烟设施,常见功能房间很少两个都不满足;
公共建筑内建筑面积大于100平方米的地上房间,需要满足经常有人停留(这里不需要考虑可燃物的情况),才需要设置排烟设施(当然得先是有窗,无窗的话要按无可开启外窗那条考虑);
公共建筑内建筑面积大于300平方米的地上房间,需要满足可燃物较多(这里不需要考虑经常有人停留饿情况),才需要设置排烟设施
最后讲一句,公共建筑内经常有人停留和可燃物较多其实是相辅相成,难以避免,所以100和300界定其实就没那么清晰,基本都能引用得上