
黄-江西省景德镇市
暂无说说
粉丝:2
关注:0
关注
-
取水口到底应该如何理解?
发表评论: 《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014》6.1.5 市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m。ps:取水口可以视作一个室外消火栓,取水口和室外消火栓都是供消防车取水吸水用的,只不过室外消火栓是有压力的,取水口基本无压力而已,原理一样。只不过根据不同场所消防水池所处位置的不同,取水口的位置需要满足规范要求,比如与消防车道的间距、与建筑物(消防泵房除外)的间距等,根据现场情况考虑设置在A点或B点。消防水池本来就是储存消防用水的,取和用这个字眼要看你以哪个为主观参照,对于水池来说是用,对于消防车来说就是取,并不会改变其性质和功能。
2024-06-12 18:06
-
关于气体灭火后的事故通风的相关问题
发表评论: 设置气体灭火系统的防区内无外窗,通风条件不利就要考虑设置机械(事故后)通风系统。
2024-06-12 13:14
-
关于气体灭火后的事故通风的相关问题
发表评论: 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012 6.3.2 建筑物全面排风系统吸风口的布置,应符合下列规定:第3条 用于排出密度大于空气的有害气体时,位于房间下部区域的排风口,其下缘至地板距离不大于0.3m。精细化工企业工程设计防火标准GB51283-2020(2020年版)10.4.3 设有全淹没气体灭火系统的地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置事故后机械通风系统,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外,排风量应根据灭火剂的种类和要求通风稀释时间经计算确定,且换气次数不小于5次/h。送风、排风管路穿越防护区的隔墙和楼板处,应设置远控电动密闭阀,同时应在防护区外侧方便操作处设置就地手动启闭装置。10.4.4 用于无窗密闭房间的事故排风系统应设置机械补风系统,补风量宜为排风量的80%,事故排风系统应与补风系统联锁。ps: 知道了最低换气次数和房间容积就能计算出一个小时的最小排风量和补风量,气体灭火排风风速一般控制在5~8米/秒,通过系数、水平风管长短、垂直风管等因素经计算就能得出排风口的尺寸和数量。9×7×6的房间有一个排风口即可,送风口/自然补风口应设置在与排风口不同侧的上部,且应避免与排风口位置形成气流短路现象。
2024-06-12 01:15
-
仓库内办公室需要设喷淋和报警系统吗?
发表评论: 2000平方全是仓库还是包含办公楼?仓库内存放物品属于哪类,属于哪类火灾危险等级?建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.2.3 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:第7条 每座占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的其他单层或多层丙类物品仓库;建筑防火通用规范GB55037-2022 8.1.8 除散装粮食仓库可不设置自动灭火系统外,下列厂房或生产部位、仓库应设置自动灭火系统:第11条 除本条第7款~第10款规定外,其他每座占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层丙类仓库;建筑防火通用规范GB55037-2022 8.3 火灾自动报警系统 条文说明 8.3.1、8.3.2 火灾自动报警系统具有早期发现火灾信息,及早发出火灾警报,通知人员疏散、灭火或联动相关消防设施的功能。这两条规定了应设置火灾自动报警系统的设置范围,主要为可燃物较多、火灾蔓延迅速、扑救困难,或同一时间停留人数较多的场所或建筑,是工业与民用建筑中应设置火灾自动报警系统的基本范围。 这两条规定的场所如未明确具体部位,除个别火灾危险性小的部位,如卫生间、泳池、水泵房等外,需要在该建筑内全部设置火灾自动报警系统;这两条未规定的其他建筑或场所,可以按照国家现行相关标准的要求或建筑的火灾危险性等实际情况确定。建筑中设置的火灾自动报警系统或火灾报警或警报装置、火灾探测器的类型及系统设计的具体要求,应结合建筑内的环境条件、使用人员情况、可燃物类型和火灾特性等因素,根据本规范第8.1.2条和现行国家标准《消防设施通用规范》GB 55036及相关技术标准的规定确定。
2024-06-11 23:39
-
用自建房改做成民营医院是否符合?
发表评论: 医疗设施应该要报住建吧,比如结构鉴定、耐火等级等问题,到时没有住建的相关材料,卫生局卫计委这些单位会给批?而且自建房基本不会考虑防火间距、消防车道、室外消防给水等问题。建议楼主还是先咨询相关单位确定后,再做考虑吧。
2024-06-11 22:57
-
农村牛棚需要上火灾自动报警吗
发表评论: 规范没有明确提及类似畜棚、畜舍的相关消防要求,可认为不需设置火灾自动报警系统。牛棚一般建造时会选址在远离生活区的下风处,但800平的牛棚至少可容纳两三百头牛,其经济价值数百万,从安全角度考虑,可以参考以下建议: 不要在牛棚内或贴邻堆放草料饲料等可燃物易燃物,可安装独立式感烟探测器,可以入网实时监控,牛棚内宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙(参照室内消火栓设置要求),水源可直接接入生活用水(市政自来水),确保棚内通风散热情况良好,冬季注意采暖措施的安全可靠性。
2024-06-11 22:43
-
湿式报警阀系统侧与供水侧压差范围多少属于符合,压差大是怎么形成的
发表评论: 你的问题描述太过简单和片面了,有很多问题会导致你所描述的结果,没法做较为精准的回答。首先,你要查图纸核实系统的设计压力,高位消防水箱的保压稳压形式及保压稳压压力值,最不利点压力,湿式报警阀对应保护的防火分区或楼层段等;其次,去现场核实各压力表显示参数,闸阀状态等;最后,针对你核实图纸的系统参数和现场实际数据组织好文字提问。你所单纯的调整系统侧或供水侧压力以达到压差标准范围,那这种调整后的压力是不是就是图纸设计压力呢?甚至调低了系统侧压力还会导致中高段楼层没水没压的状况,调整后压力远低于最不利点的工作压力,甚至为零。希望楼主结合上述建议严谨对待!
2024-06-11 14:36
-
独立建造的柴油发电机房有哪些要求?
发表评论: 除一楼回复外,还应按照《民用建筑电气设计标准GB51348-2019》6.1自备柴油发电机组 和《民用建筑设计统一标准GB50352-2019》8.3建筑电气 的相关条文及说明执行,其中包含建筑内各功能区耐火等级、耐火极限、暖通设施、电气、给排水、疏散、接地、环保等。除此之外还需考虑防倒淹、挡鼠板等措施。楼主可以检索一下规范,内容数字太多,就不再此一一复制粘贴了。
2024-06-11 11:48
-
核心筒结构办公楼,客梯厅两侧通道安装门禁是否合规
发表评论: 1、火灾发生时,所有门禁可通过火灾报警联动释放;(门禁系统具备此联动功能或门禁系统的电源被强切断电后具备自动释放功能,可以实现)2、门的开口宽度需要满足紧急情况下三部电梯满载人员数的疏散要求;3、门的开口高度建议平吊顶或无吊顶的结构梁,以免门楣起到挡烟作用,使得烟气在侯梯厅内聚集影响疏散;4、侯梯厅两侧隔断玻璃(含门)的耐火极限不低于1.0h。
2024-06-11 00:08
-
无机房电梯能否作为消防电梯,依据是什么
发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)→7.3.6 (强制性)消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。 建筑防火通用规范 GB55037-2022→6.3.1 电梯井应独立设置,电梯井内不应敷设或穿过可燃气体或甲、乙、丙类液体管道及与电梯运行无关的电线或电缆等。电梯层门的耐火完整性不应低于2.00h。及其条文说明。ps: 1、也就是说如果消防电梯是无顶部机房的,那么电梯控制柜就会安装在某层消防电梯前室内,通常会设置在消防电梯井道墙壁上,即电梯层门旁,这样线缆比较好排布也能节约成本,但会影响电梯井道墙壁的耐火极限,类似嵌墙暗装的消火栓箱。鄙人认为,当消防电梯控制箱设置在电梯层门旁边嵌墙暗装时(不可能明装,否则其他条款更多),控制箱的孔洞缝隙必须做好相应耐火极限的防火措施,即不低于2小时。实际操作肯定是达不到的,但通常这个问题验收时不易被察觉,往往成了漏网之鱼。2、其实还存在一个隐患,比如有电梯机房,在某种极端情况下,救援人员可以直接进入电梯机房断电或电气故障状态下手动操作盘车手轮来控制电梯轿厢的升降和平层。无机房电梯是没法进行这种操作的。3、有机房电梯其不论是防火性能、线缆布置的安全可靠性、救援操作的便利性等都明显优于无机房电梯,无机房电梯控制箱很可能处于着火层而不能使用,影响救援效率。综上所述,鄙人认为消防电梯应设置机房。
2024-06-10 23:26
-
《建筑设计防火规范》某些条文中的建筑面积如何定义?
发表评论: 关于建筑面积规定的《建筑工程建筑面积计算规范GB/T50353-2013》为国家标准,自2014年7月1日起实施。建筑面积是指建筑物各层水平面积的总和,包括使用面积、辅助面积和结构面积。使用面积是指建筑物各层平面中直接为生产和生活使用的净面积。辅助面积是指建筑物各层平面中为辅助生产或辅助生活所占的净面积,例如居住建筑物中的楼梯、走道、厕所、厨房所占的面积。使用面积和辅助面积的总和称为“有效面积”。结构面积是指建筑物各层平面中墙、柱等结构所占的面积。建筑面积=有效面积+结构面积=使用面积+辅助面积+结构面积=结构面积+辅助面积+套内使用面积(1)建筑面积:指建筑物长度、宽度的外包尺寸的乘积再乘以层数。它由使用面积、辅助面积和结构面积组成。(2)使用面积:指建筑物各层平面中直接为生产或生活使用的净面积的总和。(3)辅助面积:指建筑物各层平面为辅助生产或生活活动所占的净面积的总和,例如居住建筑中的楼梯、走道、厕所、厨房等。(4)结构面积:指建筑物各层平面中的墙、柱等结构所占面积的总和。
2024-06-09 15:46
-
综合办公楼消防设施设置
发表评论: 首先,上世纪六十年代前后的房屋应该超了使用年限,综合办公类建筑通常为50年,土地使用权需重新申请,从安全上考虑,该楼继续使用就必须对建筑结构进行专业鉴定,如梁板柱墙体等结构力学各项指标、耐火极限是否满足现行相关规范标准,抗震是否能达到相应指标,原有给排水、电气、暖通等专业是否满足现行相关规范要求等等。其次,如果对该楼进行重新装修需要向相关部门单位进行申报,不论以前有没有消防设施,都必须按现行规范设计消防设施。第三,该楼总建筑面积大于3000m²,体积大于10000m³,应设置室外、室内消火栓系统、自动灭火系统、火灾报警系统、防烟排烟系统、A型应急照明疏散指示系统、消防水池消防水泵房、高位消防水箱及稳压设施等。总结,过期的身份证是买不到车票的,从安全角度出发,不论现在是否改造装修,只要该楼继续使用,都应将消防设施系统提上日程。
2024-06-09 14:24
-
县级融媒体中心(电视台)的机房
发表评论: 《广播电影电视建筑设计防火标准 GY5067-2017》7.3.4 广播电影电视建筑的下列部位应设置自动灭火系统,且宜采用气体灭火系统: 1 广播电视台、传输网络中心内建筑面积不小于120㎡的录音胶带库房、录像带库房、光盘库房、重要的资料档案库; 2 重要的工艺系统设备机房和基本工作间的已记录磁、纸介质库; 3 塔楼及A类或人口超过100万的城市广播电视发射塔塔下建筑内的微波机房、调频发射机房、电视发射机房、变配电室和不间断电源(UPS)室等。9.4.1 广播电影电视建筑应设置火灾自动报警系统,除卫生间、泳池等火灾危险性小的房间外,均应设置火灾探测器,火灾自动报警系统的设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116的规定。9.4.2 发射总功率大于300kW的短波发射台,在电磁场干扰较强且难以克服的情况下,可采用其他等效的火灾报警方式。9.4.3 火灾探测器和手动报警按钮的选择与设置应符合下列规定: 1 广播电视发射塔内输出功率大于20kW的高频同轴馈线(馈管),应沿馈线(馈管)轴向敷设带地址码的缆式感温探测器; 2 广播电影电视建筑的电缆井和敷设在广播电视发射塔塔体内的电缆,应设置预防电缆异常温升的报警探测器; 3 综艺演播室及摄影棚内应选择适合高大空间、高灵敏度、抗干扰强的探测器组合方式,该部分报警系统应具有自动和手动启动方式,且切换到手动状态时应有警示标志。 9.4.4 广播电视发射塔塔楼的火灾自动报警系统应由塔下建筑消防控制室集中控制管理。 9.4.5 广播电影电视建筑的配电线路宜设置电气火灾监控系统。
2024-06-09 13:23
-
房间120平且有窗户,是否不需要设置自然排烟窗??
发表评论: 答疑1: 大于50平的房间有可开启的外窗并且满足自然排烟的要求即可,若该房间的可开启外窗的开窗面积达不到自然排烟的要求,又无法增加开窗面积,就应考虑设置机械排烟。(注:自然排烟开窗面积需根据开窗形式、空间净高和面积经计算确定,并不是有靠外墙的窗户就行。外窗是指建筑外墙上的可开启窗户。)答疑2: 大于50平没有窗,若采用自然排烟方式,那么就要开外窗,不得开向走廊和其他室内区域,无法开外窗就必须考虑机械排烟。
2024-06-07 12:06
-
高位消防水箱问题
发表评论: 2层单体建筑属于多层建筑,只要任意一层建筑面积不超过1500m²,总建筑面积不超过3000m²就不需要设喷淋,通常这类建筑高度不可能超过15米,体积肯定超过5000m³,那么室内消火栓是必须设置的,室内消火栓流量不低于15L/s,通常市政供水压力为0.25MPa(以现场实际条件为准),能够满足此建筑最不利点静压≥0.07MPa,室内消火栓的水源可以直接接入市政给水管。若该建筑附近市政供水压力满足不了室内消火栓最低静压,就得考虑在接市政供水的给水管上增加稳压设施(平时稳压)和加压消火栓泵(火灾时加压给水)。只设置高位消防水箱并不能满足火灾持续时间2小时和室内消火栓流量的要求,通常这类建筑建造时不会考虑屋面过大的承载力,那么建筑结构是否能够承载十几二十吨高位水箱重量就必须严肃考虑,以免造成安全隐患。
2024-06-07 11:45
-
类似于下图的丙类单层厂房,建筑面积4000㎡,需要设置排烟设施和消防救援窗口吗?我遇到这种的都会提这两条,但也有同行认为单层的提这些问题有点不近人情,导致我心里有些打鼓,请各位老师帮忙解惑。
发表评论: 根据楼主所述情况和图片信息,简单答一下:1、可自然排烟,通过外墙上部可开启外窗做自然排烟,距地1.5米需设置手动开启装置;2、屋顶是否有可熔性采光带(窗),属于排烟排热设施,火灾时能够更有效的让烟气和热量排出室外,对结构起到一定的保护作用;3、需要设置消防救援口,此厂房为单层,可以利用疏散门、窗做消防救援口,每个防火分区不少于2个,且布置间距不超过20米,救援口净高和净宽均不小于1米,当利用门做救援口时,净宽不小于0.8米。
2024-06-06 22:14
-
敞开式外廊能否装可开启外窗?
发表评论: 建议类似问题附现场图片或图纸+标注,否则无法明白现场到底是啥情况。另,敞开式外廊是不计入建筑面积的,也就是说敞开式外廊属于室外,做了一部分窗户就可以认为是室内部分,要考虑窗会起到挡烟作用,烟气不会直接排向室外而影响疏散,还会沿原敞开式楼梯间蔓延至上层空间,即使有50%的敞开面积,这个也只能当成是自然通风口(窗)来定义,但会影响整个层面的防火分隔。消防各个专业之间是存在链条效应的,一个专业改了就可能导致全局的修改。
2024-06-04 12:55
-
七氟丙烷全淹没式灭火系统,灭火剂释放后会在室内下沉吗?
发表评论: 可以这么理解,实际上气体喷出后,不可能完全把室内空气挤出,气体与空气的混合气体会在上部空间,其密度低于下部,因此下部气体浓度会比上部高一点。
2024-06-04 12:38
-
单个排烟系统带两个分区,单个分区风管风速超规范要求
发表评论: 风管不是固定某个规格的,是要经过计算确定的,风速超过20米,可以增大风管的截面积。排烟口也一样,风速超过10米可以改大风口面积以达到降低风速,需计算确定。
2024-06-03 23:11
-
【问】气体灭火系统灭火后的防护区应通风换气,需要联动开启机械排风装置吗?
发表评论: 气体灭火防区内的机械通风系统只参与气体报警系统的联动停止,不参与联动启动。事故后通风换气,此时火灾已扑灭,不需要通过联动方式启动,通常为手动启动,手动启动装置安装在防护区域门外。当然,事故后通风的手动启动装置存在一定的争议,这里就不详尽了。
2024-06-03 20:53
- 积分
- 87
- 提问
- 0
- 回答
- 87
当前头衔
个人简介:
只是一名消防界的小学生,游走在十数个技术学术领域之间,给数家企业做顾问,证书对孤而言不过废纸一张,居然还被迫爬上山顶看风景——水是浑浊的,火是青蓝的,天是灰色的,这就是这个行业的现状吧!总想着离山远一点吧,毕竟这座山的“火灾危险性”很高,保持应有的“防火间距”吧,好歹我也是有“耐火极限”的!
最新动态