消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

怎样理解住宅长边设置消防车道的规定-《建筑防火通用规范-解读及应用》

发布时间:2024-06-05 11:07消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

问题:

《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第3.4.3条要求“住宅建筑应至少沿建筑的一条长边设置消防车道”,实际执行中存在困难,《建筑防火通用规范-解读及应用》未进行解读,请教石老师关于本规定的观点?
另外,有观点认为住宅建筑消防车道可采用普通简易车道,可不执行现行国家标准要求,是否可行?

回答:

(1)该规定确实存在较大争议,在一些需要人车分流的单、多层住宅建筑中,确实难以在每座住宅的长边均设置消防车道,比较合理的方式是沿用《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016的规定,仅限定于高层住宅建筑设置消防车道,不宜强制要求单、多层住宅建筑的长边设置消防车道个人认为:单层住宅建筑和大部分多层住宅建筑均可通过水带接力方式实施灭火救援,无需强制在长边设置消防车道,但具体实施,尚应等待相关规定出台。在目前情况下,任何地方标准或个人调整《通用规范》要求,均有违《中华人民共和国标准化法》的精神要求。

(2)现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037和《建筑设计防火规范》GB 50016明确了消防车道的相关要求,同样适用于住宅建筑,应予执行。住宅建筑的消防车道可以利用市政、小区道路和内部通行道路,但应符合现行标准中有关消防车道的规定,否则不能作为消防车道。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

19137401033 2024-10-31 10:58 00 [回复]举报

建筑防火通用规范 对于 消防车的尺寸并未做明确规定 只是说适宜当地的消防 多底层 设置消防摩托车 是否也可以达到及时防火的作用

19137401033 2024-11-26 17:47 00 [回复]举报

2018版的7.18的1 2 3 已经废止 新规并无消防车硬性要求

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

怎样理解住宅长边设置消防车道的规定-《建筑防火通用规范-解读及应用》
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读