消防审验小百科 | (八)消防排烟系统

发布于:2024-01-09 09:15





国内外大量建筑火灾表明,火灾中被浓烟熏死呛死的人数是烧死者的4-5倍,烟气的有毒有害成分、高温、遮光作用等极易造成人员伤亡。因此为了及时排除烟气,合理规范防排烟系统是非常必要的,这也是消防查验工作的重要内容之一。

防排烟系统是指防烟系统和排烟系统,两者的目的都是为了保证人员的安全和消防救援的顺利进行。防烟系统是通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,在本系列上一篇文章中,我们已对其进行了介绍。本文将带大家了解消防排烟系统,它是通过采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统,分为自然排烟系统和机械排烟系统





一、自然排烟

1.多层建筑受外部条件影响较少,一般采用自然通风方式较多,自然排烟是利用外窗、阳台、凹廊或专用排烟口、竖井等将烟气排走或稀释烟气的浓度。着火区排烟的目的是将火灾发生的烟气(包括空气受热膨胀的体积)排到室外,降低着火区的压力,不使烟气流向非着火区,同时也排走燃烧产生的热量,以利于着火区的的人员疏散及救火人员的扑救。采用自然排烟时自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上;自然排烟窗(口)的开启形式应有利于火灾烟气的排出。




2.自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m〜1.5 m的手动开启装置。




3.自然排烟窗的开启面积应通过计算确定,如建筑空间净高小于或等于6m的场所采用自然排烟时,其可开启的自然排烟窗(口)有效面积应不小于该房间建筑面积的2%。






二、机械排烟设施

建筑受自然条件(如室外风速、风压、风向等)影响较大的话,一般采用机械排烟方式较多。当火灾发生时由报警系统联动相应防烟分区的排烟口,排烟风机把烟气通过管道排出室外。机械排烟设施通常由排烟口、排烟防火阀、排烟管道、排烟风机等组成。




1.烟风机:为保证加压送风机不因受风、雨、异物等侵蚀损坏,在火灾时能可靠运行,排烟风机应设置在专用的机房内或采取相应的防风雨等措施。排烟风机房应设置消防电话、备用照明等。





2.排烟风管: 排烟管道是高温气流通过的管道,为了防止引发管道的燃烧,必须使用不燃管材,且达到一定的耐火极限。竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h;水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.50h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于1.00h。设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于1.00h,但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.50h。




3.烟口:排烟口设置在储烟仓内或高位,能将起火区域产生的烟气最有效、快速地排出,以利于安全疏散。排烟口设置的位置如果不合理的话,可能严重影响排烟功效,造成烟气组织混乱,故要求排烟口必须设置在储烟仓内。走道、室内空间净高不大于3m的区域,其排烟口可设置在其净空高度的1/2以上。火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口,应在现场设置手动开启装置。

▲净高小于3米走道排烟口


4.烟防火阀:用于防止火灾通过排烟管道蔓延到其他区域。排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:(1)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;(2)一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;(3)排烟风机入口处;(4)穿越防火分区处。其中排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。



本文转自公众号:漳州市住建局