消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

喷头设置争议-自喷局部应用场所与相邻场所的门窗部位!

发布时间:2020-09-30 15:00消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:根据规范要求,当局部场所设置自动喷水灭火系统时,局部场所与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道和连通门窗的外侧,应设洒水喷头。

本文讲解局部应用场所与相邻场所隔墙、连通门窗的防火要求,以及宿舍等类似场所是否需在门窗房间内侧设置洒水喷头等诸多疑惑!

规范索引:

喷规7.1.12:当局部场所设置自动喷水灭火系统时,局部场所与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道和连通门窗的外侧,应设洒水喷头。

疑问:

1、局部场所与相邻不设自动喷水灭火系统的场所,其隔墙有何要求?是否一定要防火隔墙?

2、如采用防火门和防火窗,是否也需要设置洒水喷头保护?

3、宿舍等建筑,当走道等公共部位设置洒水喷头时,与走道连通的门内侧(宿舍内)是否需要增设喷头保护?

回答:

1、局部场所与相邻不设自动喷水灭火系统场所,其隔墙不一定要采用防火隔墙(规范另有规定者除外),但是,隔墙应满足对应耐火等级建筑的耐火极限要求。

注:建筑耐火等级可参《建筑设计防火规范3.25.2节要求,专业规范有规定者,应从其规定。

2、如连通部位采用不低于乙级的防火门或防火窗,则不需要在走道或连通门窗的外侧设置洒水喷头保护。

3、宿舍等类似建筑,当仅在走道等公共部位设置洒水喷头时,与走道连通的门内侧(房间内)不需要设置洒水喷头。原因:虽然宿舍房间与走道的门没有采用防火门,但宿舍房间面积较小,相邻房间之间的隔墙满足一定耐火极限要求,不会造成火灾大面积蔓延。

注1:宿舍建筑走道与房间隔墙、房间与房间隔墙耐火极限一览表:

注2:疏散走道与房间,如需要开窗,宜采用对应耐火极限的防火窗。

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

喷头设置争议-自喷局部应用场所与相邻场所的门窗部位!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读