消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

柴油发电机房、锅炉房,灭火系统的选择及应用

发布时间:2020-07-15 16:24消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:对于设置有自动喷水灭火系统的建筑,《建规》要求柴油发电机房、锅炉房等房间也要相应地设置自动喷水灭火系统。实际应用中,宜根据不同的情况分别对待,当设置自动喷水灭火系统时,必须充分考虑对设备的不利影响,切实做好防范措施。

 

设置在建筑内的柴油发电机房、锅炉房等,可按以下原则选择自动灭火系统:

一、对于设置有自动喷水灭火系统的建筑,柴油发电机房和燃油、燃气锅炉房等房间也要相应地设置自动喷水灭火系统,但必须考虑以下因素:

1、自动喷水灭火系统的设置,必须考虑对设备的影响,喷放时不得影响柴油发电机组等设备的正常运行,不得引发漏电等安全事故。

应提高设备外壳防护等级,做好电气线路的保护,电气设备外壳的防护等级可以参照《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)要求,采用IP55防护等级。(详见:外壳防护等级-IP代码的意义

2、需要考虑洒水喷头动作温度要求,结合设备正常运行时的环境温度,常规公称动作温度68℃的洒水喷头,不一定能满足要求。

3、对于不满足以上要求或很难确认应用条件的情况,可设置细水雾或气体灭火系统,也可以考虑水喷雾系统(水喷雾系统同样也应考虑对电气设备的影响)。

二、对于未设置有自动喷水灭火系统的建筑,可以设置推车式ABC干粉灭火器或气体灭火器,如规模较大或属于重要设备,可设置水喷雾、细水雾或气体灭火系统等。

三、对于属于“特殊重要设备室”的情况,应设置气体灭火系统。

哪些情况属于“特殊重要设备室”,详见专项讲解特殊重要设备室”。

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

柴油发电机房、锅炉房,灭火系统的选择及应用
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读