泵房的消防泵上的铭牌,怎么看水泵的扬程?
发表评论: 如图所示,扬程单位为m,或者Mpa
2022-07-25 14:07
-
疏散通道甲级防火门需要安装锁吗?
发表评论: 若这个防火门做安全出口、疏散门使用,严禁上锁。
2022-07-20 10:11
-
如何才算占用消防车通道?
发表评论: 如果这一侧单纯只是消防车道,有4米净宽就满足要求了,不算占用;还有另外一种情况,如果这10米宽的通道同时兼做消防救援登高面,那就严禁占用。
2022-07-20 09:52
-
消防安全不是儿戏!急求答疑:防火门这样安装符合规范吗?
发表评论: 毫无作用,这完全没起到防火分隔的作用。
2022-07-20 09:37
-
消防审查验收备案问题
发表评论: 这个没有什么硬性要求,建议咨询当地政府部门,按他们的流程做事,会顺畅一些。
2022-07-19 16:20
-
在商场内的儿童乐园消防设计
发表评论: 有两个问题,你首先要确认清楚: 第一,在儿童乐园独立疏散楼梯的基础上,别的区域是否满足两部楼梯用以疏散,以及别的区域疏散距离是否满足规范要求; 第二,所谓的独立疏散楼梯,是只供本层的儿童乐园使用,上下层均不可使用本部楼梯,才可以算作独立疏散楼梯。
2022-07-19 16:18
-
防火门技术标准
发表评论: 如图所示
2022-07-19 15:48
-
阀门锁定在常开位置
发表评论: 无论喷淋系统还是消火栓系统,所在干管上的控制阀,在正常工作情况下,都是保持常开的。
2022-07-19 15:29
-
最新规范防火卷帘导轨必须是双导轨吗
发表评论: 没有说明必须,但你单轨的防火卷帘隔热性达不到要求,不满足防火分隔的需求。
2022-07-19 15:18
-
丙类厂房的办公区(办公区域已经用防火墙和防火门分隔开)需要设置喷淋系统吗?
发表评论: 这类取巧行为,政府相关部门基本都审不过,届时再返工,会更加费时费力费财。
2022-07-19 15:08
-
灭火器设施要求
发表评论: 可以,根据具体的场合、流量等,一般可以放2-5具灭火器,灭火器的种类根据具体需要选择即可。
2022-07-14 10:01
-
双电源控制柜与水泵控制柜之间需要几路电源连接?
发表评论: 双电源控制柜与每台水泵控制柜之间一路电源连接即可,因为水泵已经一用一备,已满足“双保险“。
2022-07-13 17:43
-
丙类厂房的办公区(办公区域已经用防火墙和防火门分隔开)需要设置喷淋系统吗?
发表评论: 这取决于整栋厂房的规模,整栋厂房需要加自喷系统,那办公区域必须加的。
2022-07-13 17:40
-
关于独立房间的喷淋设置
发表评论: 必须要,除非你隔壁的喷头能保护你这个独立房间;显然,保护不到。
2022-07-12 11:22
-
关于住宅高度33米以下是否可以设敞开楼梯间的问题
发表评论: 不设封闭楼梯间的前提是每户都要设置乙级防火门,这一点,住户考虑美观很难做到的。
2022-07-07 11:16
-
设备用房需要安装安全出口灯吗?
发表评论: 设备房、消控室有更高的要求,已经不至于安全出口灯了。10.3.3 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。
2022-07-07 11:09
-
原材料是丙1项,生产出的产品是戊类
发表评论: 丙类
2022-07-05 09:39
-
电影院电影院里面设置夹层怎么通过验收
发表评论: 电影院属公共娱乐场所,一般是不允许增设夹层的。
2022-07-04 16:12
-
关于地面疏散指示灯设置的疑问
发表评论: 毋庸置疑,这里的总建筑面积肯定是单栋的总建筑面积。
2022-07-04 16:01
-
幼儿园3000平方
发表评论: 如果不是两路供水,室外消火栓流量大于20L/S,应设置消防水池。