消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

strongcar

暂无说说

粉丝:1 关注:0
关注

  • 是否设置稳压泵
    发表评论: “自动喷水灭火系统等自动水灭火系统的最不利点静水压力应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa”看一下最不利点的压力是否满足设计要求,不满足就需要设置稳压泵

    0 0 2024-11-18 08:48

  • 请教一下:消防备电测试问题。
    发表评论: 可以2路同时输出到末端,其实你可以把一路市电当成发电机,只不过这个发电机24小时都是开着的。

    0 0 2024-11-18 08:18

  • 请教一下:消防备电测试问题。
    发表评论: 可以同时输出2路电,但是没必要,发电机不可能一直开着的,只有主电断掉了,信号给到发电机,发电机30秒内启动,切换到备电。当然也可以手动切换到备电

    0 0 2024-11-14 08:36

  • 油漆间消防系统设置
    发表评论: 喷漆房一般可以配置水喷雾灭火系统,探测器用温感和火焰探测器,另外需设置可燃气体探测系统及空气循环装置

    0 1 2024-11-13 15:12

  • 请教一下:消防备电测试问题。
    发表评论: 水泵/风机等大型设备一般是两路市电进双电源控制柜(最末端),自动切换。不会断掉整栋建筑的电。火灾报警系统都是蓄电池做备电,也不会影响建筑供电

    0 4 2024-11-13 14:17

  • 灭火器配置计算
    发表评论: 这个N是指保护区内设置几个灭火器的配置点,一般根据灭火器的最大保护距离来确定,只要不超过这个距离就行

    1 0 2024-11-13 14:11

  • 柴油消防泵要不要做多线启动
    发表评论: 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013  4.3.2 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。所以无论是柴油泵还是电动泵,均应在消控室做多线启动。

    0 0 2024-10-22 09:00

  • 维保执业人数要求
    发表评论: 每个省份应该要求不一样,在上海,一个操作员也能执业,但是根据项目面积大小,消防设施的数量,相应的执业时间应该匹配,比如一个5万方的项目,你不可能一个人一天就做完了。

    0 0 2024-08-27 08:15

  • 七氟丙烷的保护容积
    发表评论: 70L钢瓶大约充装75kg的药剂,如果是配电间,大概能保护100立方米左右的空间

    1 0 2024-04-15 14:42

1
积分
9
提问
0
回答
9

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭