  • 戌内厂房只有室外消火栓系统(由室外消火栓泵供水),这个时候它还需要设置稳压系统吗
    发表评论: 为避免室外消火栓管网因正常泄漏造成管网压力降低,致使消防主泵频繁启动,应设置稳压系统。

    1 0 2023-03-16 16:46

  • 住宅建筑首层或二层设置物管用房超过300平方米,建筑怎么定性?
    发表评论: 应按商业建筑要求设计。

    0 0 2023-03-15 15:59

  • 水喷雾灭火系统采用电动控制和手动控制打开雨淋阀,电动控制按钮和手动控制球阀是否许安装在防护区内,有没有规范依据
    发表评论: 《水喷雾灭火系统技术规范》GB 50219-20145.3.2 雨淋报警阀、电动控制阀、气动控制阀宜布置在靠近保护对象并便于人员安全操作的位置。

    0 0 2023-03-15 09:07

  • 用电负荷应为几级?
    发表评论: 三级负荷。

    1 0 2023-03-14 16:27

  • 高位水箱所在位置
    发表评论: 消防高位水箱设置在化工企业装置钢制框架最高点合理;高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力。要计算钢制框架的承重是否满足高位消防水箱的有效储水量并设置高位消防水箱的检修通道。露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施。

    1 0 2023-03-14 09:47

  • 预作用快速排气阀位置
    发表评论: 预作用快速排气阀位置可以设在地下库房里面,不会影响排气效果。排气阀设在其负责区段管道的最高点即可。

    0 0 2023-03-14 09:34

  • 应急指示灯的应急点亮模式是“常亮、还是频闪”
    发表评论: 有的灯是常亮,火灾时比平时照度值高一些;有的灯火灾时是频闪。每个厂家的灯工作方式不一样。

    0 0 2023-03-14 09:03

  • 汽车制造企业的义务消防队有哪些标准要求?
    发表评论: 志愿消防队白天和夜间的值班人数应能保证扑救初起火灾的需要,数量不应少于本场所从业人员数量的30%。微型消防站人员配备    (一)微型消防站人员配备不少于6人。    (二)微型消防站应设站长、副站长、消防员、控制室值班员等岗位,配有消防车辆的微型消防站应设驾驶员岗位。    (三)站长应由单位消防安全管理人兼任,消防员负责防火巡查和初起火灾扑救工作。    (四)微型消防站人员应当接受岗前培训;培训内容包括扑救初起火灾业务技能、防火巡查基本知识等。微型消防站器材   (一)微型消防站应设置人员值守、器材存放等用房,可与消防控制室合用;有条件的,可单独设置。  (二)微型消防站应根据扑救初起火灾需要,配备一定数量的灭火器、水枪、水带等灭火器材;配置外线电话、手持对讲机等通信器材;有条件的站点可选配消防头盔、灭火防护服、防护靴、破拆工具等器材。  (三)微型消防站应在建筑物内部和避难层设置消防器材存放点,可根据需要在建筑之间分区域设置消防器材存放点。  (四)有条件的微型消防站可根据实际选配消防车辆。

    0 0 2023-03-13 16:05

  • 自动喷水系统
    发表评论: 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013

    0 0 2023-03-13 14:40

  • 未落实和未严格落实有什么区别吗
    发表评论: 未落实是未按消防制度去执行,未严格落实就是按制度去执行了,但未按制度严格要求。

    0 0 2023-03-13 11:28

  • 关于喷嘴的安装
    发表评论: 安装隐蔽式喷头的目的就是为了美观,装饰盖紧贴吊顶就是为了美观。

    1 0 2023-03-13 11:24

  • 成排布置的管道怎么界定?
    发表评论: 成排布置的管道宽度大于1.2m且镂空率不大于70%时,应在管道下增设喷头。个人见解!

    0 0 2023-03-13 10:58

  • 厂房消防验收的规定
    发表评论: 不管是购买还是租赁,项目消防验收合格后如有改建、扩建、用途变更,应向住建部门申报消防审查、消防验收。

    0 0 2023-03-13 10:50

  • 变压器必须配置消防沙池吗?
    发表评论: 变电站配备消防沙池没有明确的相关规范要求。如果是油浸式变压器,建议配置消防沙池。《3~110kV高压配电装置设计规范 》(GB50060-2008)第 5.5.1 35kV屋内敞开式配电装置的充油设备应安装在两侧有隔墙(板)的间隔内;66~110kV屋内敞开式配电装置的充油设备应安装在有防爆隔墙的间隔内。 总油量超过100kg的屋内油浸电力变压器,应安装在单独的变压器间内,并应设置灭火设施。(是啥灭火设施没有明确说明)

    0 0 2023-03-13 10:45

  • 声光报警器和消防广播启动范围问题
    发表评论: 如果是地上某栋楼发生火灾,应启动该楼及共用地下室的声光报警器和消防广播;如果是共用地下室发生火灾,则启动地下室及地上所有楼栋的声光报警器和消防广播。

    0 0 2023-03-13 10:03

  • 局部二层办公区,这类厂房算多层厂房还是单层厂房呢?
    发表评论: 按自然层算。现实生活中很多化工企业的厂房,每层净空高度差不多有8米,每层都会设置检修平台或巡检平台,平台面积差不多等同于每层建筑面积,都是按照自然层设计及验收。

    1 0 2023-03-09 11:49

  • 楼梯间前室
    发表评论: 《建规》2.1.16 防烟楼梯间 smoke-proof staircase 在楼梯间入口处设置防烟的前室、开敞式阳台或凹廊(统称前室)等设施,且通向前室和楼梯间的门均为防火门,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。

    0 0 2023-03-09 11:21

  • 智慧消防,谁来买单?
    发表评论: 智慧消防在我们城市是消防救援机构来推动。用户端通过手机对消防设施设备的运行情况每天进行反馈,消防救援机构通过系统后台可以随时了解用户消防设施设备的情况。目前客户大多数是一些大型商业综合体、医院等,费用由业主自理。

    0 0 2023-03-09 09:17

  • 防火分区面积如何划分
    发表评论: 《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 (2018年版)  3.1.4 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。按你的描述,应按丙1类火灾危险性划分防火分区面积。

    0 0 2023-03-09 08:56

  • 年度运行检测是否需要图纸
    发表评论: 需要提供图纸,按设计图纸对消防设施设备进行检测。《建筑消防设施检测技术规程》(XF503-2004)第4.1.1条: 各消防设施的组件和设备应符合设计选型,并应具有出厂产品合格证,消防产品应具有符合法定市场准入规则的证明文件。

    1 0 2023-03-09 08:51