疏散指示图
发表评论: 距离地面2.2米我觉得不合适。正常人身高1.6米,指示图贴在2.2米高,显然不合适。按照人平均目视高度即可。
2022-06-28 16:58
-
高位水箱间算不算设备间
发表评论: 属于。
2022-06-28 16:55
-
SGS检查电影院隔音棉报告消防局认可吗?
发表评论: 1.不同地区要求不一样。2.深圳不认,只认型式认证的检验报告。3.另外报告只能说明送样产品通过检验,不代表现场实际装修材料符合规范,具体验收还是要现场做燃烧测试的。
2022-06-28 16:54
-
关于气体灭火
发表评论: 不需要单独接入,气体报警、故障、放气三个输入信号是通过输入模块传递信号至消防主机的。这个输入模块的信号线从气体所在的防火分区的信号线上取即可。
2022-06-28 16:52
-
手动报警按钮
发表评论: 没有规范,安装在临街商铺墙外的手报,可以安装防雨罩。不同厂家也有生产,具体参照图片。
2022-06-20 11:55
-
求教各位资深专家
发表评论: 要用气体灭火,干粉不可以。
2022-06-20 11:48
-
上下喷问题
发表评论: 通透率计算,具体参照图片。例如图片,格栅间距是5cm,格栅宽度是7cm,通透率就是5/12=41.6% 小于70%所以要做上下喷 。你没有说明格栅间距是多少,没法计算。