自动手动状态下的水泵启动问题
发表评论: 手动优先功能好像只有在气体灭火系统中提到,其他系统没有说吧
2022-04-01 09:44
-
关于机械排烟联动启动问题
发表评论: 你看一下条纹解释嘛,假如手报都不可靠,探测器要是出问题只有一个报警,人在现场看到了摁手报却不起作用,你觉得合理不?
2022-03-16 14:24
-
关于机械排烟联动启动问题
发表评论: 可以的,手报在任何联动逻辑里面都可以作为一路信号
2022-03-16 11:44
-
电动排烟阀
发表评论: 这些图集在哪里看 可以分享一下嘛
2022-03-15 17:23
-
防火阀安装在送风系统的作用以及原理
发表评论: 高温烟气的温度最高能到600度,虽然说送风是防烟,但也不能保证烟气蔓延不到送风管道里面吧,而且火灾一时半会灭不掉的话也会蔓延过去,防火阀安装在送风系统可能用不到,但是你不能没有,这也就是消防的重点是以防为主
2022-03-15 17:20
-
火灾发生时,若火灾探测系统不能发出报警信号启动预作用阀使配水管道充水;喷头在高温作用下自行开启,使配水管道内气压迅速下降,引起压力开关报警并启动预作用阀组供水灭火。
发表评论: 没有开始工作就是准工作状态,而且双连锁如果喷头不爆充气管路的压力开关怎么才会动作呢https://www.dnfire.cn/article-1323484410299.html 我看别人解释的但是喷头爆了充水后就直接开喷了 头疼 拎不清了
2022-03-15 10:40
-
火灾发生时,若火灾探测系统不能发出报警信号启动预作用阀使配水管道充水;喷头在高温作用下自行开启,使配水管道内气压迅速下降,引起压力开关报警并启动预作用阀组供水灭火。
发表评论: 2 准工作状态时严禁管道充水的场所和用于替代干式系统的场所,采用火灾探测器和闭式洒水喷头(充气管道上设置的压力开关)两组探测信号,组成“与”门,在两组信号都动作之后才打开预作用装置,能够防止其中一组探测元件误动作时启动系统。这里说的压力开关应该是没有连锁功能的,只是作为一路报警信号。
2022-03-14 15:58
-
火灾发生时,若火灾探测系统不能发出报警信号启动预作用阀使配水管道充水;喷头在高温作用下自行开启,使配水管道内气压迅速下降,引起压力开关报警并启动预作用阀组供水灭火。
发表评论: 这个要是充气管路上的压力开关就没什么问题,只能说是不严谨,如果是报警组里面的压力开关,那肯定是不会动作的
2022-03-14 09:39
-
火灾发生时,若火灾探测系统不能发出报警信号启动预作用阀使配水管道充水;喷头在高温作用下自行开启,使配水管道内气压迅速下降,引起压力开关报警并启动预作用阀组供水灭火。
发表评论: 压力开关报警需要有水过去吧,如果控制腔没有泄压,阀瓣没有打开水就过不去,压力开关也不会动作呀,预作用阀还分什么型号,不就是一个雨淋阀加一个湿式报警阀,系统测的有压气体对报警阀动作与否不产生什么影响吧?我翻了一下规范,这个压力开关应该说的是充气管路上的压力开关,报警阀组的压力开关肯定不会因为系统测的压力变化而动作的
2022-03-14 09:37
-
消防泵手动停泵 应该怎么设置
发表评论: 手动的话在控制柜和消防控制室都可以的,自喷和自报的规范里面都提到了
2022-03-09 15:56
-
剧场、电影院、礼堂设置在地下时一个厅室的建筑面积是多大呀?也是400吗
发表评论: 哥,这些我是知道的,设自喷是可以翻倍,不能翻倍的是歌舞娱乐 另外,我这个问题的重点是剧场、电影院、礼堂设置在地下时,一个厅室的面积是不是最大400㎡;因为设置在4层及以上不能超过400㎡,那地下肯定也不能比这个大吧,规范上说的也不清楚
2021-07-15 18:19