
EHS专家-DL 一级注册消防工程师
暂无说说
粉丝:12
关注:12
关注
-
高层建筑内专有区域的消防管道怎么判断有无水?
发表评论: 是否是支管阀门关闭、局部堵塞或安装问题呢?再看一下近期消防设施维护记录及压力测试报告,末端试水装置放一下水,应该可以得出管道内是否有水。。。。
2025-04-22 11:41
-
应急照明包括疏散照明及备用照明?水泵房、发电机房、排烟机房等重要设备房都必须要同时设置吗?麻烦各位专家讨论下
发表评论: 第一问:备用照明必须设置,疏散照明仅在有人员长期停留或设备房与疏散通道共用时需设置。第二问:可以共用,但是需要满足一定条件:1、电源独立:备用照明电源必须与正常照明电源物理隔离,主备电切换装置(ATS)需设置在照明配电箱前端,确保主电断电时备用电源自动投入;2、线路耐火性:备用照明线路需采用耐火电缆(如NH-YJV),且穿金属管保护,确保火灾时持续供电。简化设计逻辑上是成立的,但是不推荐简化设计方案。理由:1、安全冗余不足:仅依赖主备电切换无法应对线路故障、短路等意外风险,需通过物理隔离和耐火线路提升可靠性;2、功能需求差异:备用照明需高照度且持续供电,而疏散照明仅需低照度,合并设计可能导致功能冲突;3、规范强制要求:GB51309明确要求备用照明电源与正常照明电源独立,且线路需满足耐火标准要求。
2025-04-22 08:59
-
中庭设置了防火卷帘,开向中庭的商铺店招上面未采用实体墙而是采用石膏板是否可行?
发表评论: 若店招处未设置实体墙且石膏板未通过强化达到1.00h耐火极限,则不符合规范要求。需整改为实体墙或采用经认证的防火构造(如防火石膏板组合结构)以满足耐火极限,同时确保防火卷帘设置符合宽度限制等要求。
2025-04-22 08:30
-
在布置室内消火栓时,上下楼层的消火栓数量是否可以不一致
发表评论: 可能存在不一致情况。如首层大堂消火栓布置可能跟上面楼层不一致,另外不同楼层功能差异也可能消火栓数量不一致。故而上下楼层消火栓数量是否一致需结合楼层功能、建筑高度、体积及规范要求综合确定。在满足每层“两股水柱覆盖”等核心要求的前提下,允许通过计算调整不同楼层的消火栓数量。
2025-04-22 08:25
-
小型档案室自动灭火
发表评论: 无管网式七氟丙烷气体灭火系统。若档案室位于高层办公楼,建议额外配置手提式二氧化碳灭火器作为补充。
2025-04-21 15:37
-
防火门必须安装推杆锁吗
发表评论: 商场、医院、学校等公共建筑的防火门需要。
2025-04-21 15:27
-
灭火器肩部这串数字是什么意思
发表评论: 2024年3月份生产,批号005250
2025-04-21 11:40
-
挡鼠板如何设置
发表评论: 《建筑防火通用规范》GB55037-2022,消防控制室必须采取防啮齿动物的措施,其中设置挡鼠板是首要之选。尽管规范本身未明确挡鼠板的具体高度,但结合其他相关标准,如电力行业的要求,消防控制室的挡鼠板高度应不低于400mm。参考标准:河北省《变配电室安全管理规范》(DB13/T5614-2022)中规定,变配电室的门、窗及开孔需满足以下要求:出入口必须设置不低于400毫米高的防小动物挡板。 北京市《配电室安全管理规范》(DB11/T527-2021)同样指出,配电室的门、窗及安全出口的设计需遵循GB 500GB 50352等标准,并且出入口必须配置不低于400毫米高的防小动物挡板,同时采取其他有效的防鼠措施。挡鼠板高度应以室外地坪为基准标高,主要基于以下技术考量: 防侵入功能定位:挡鼠板核心作用是阻断室外啮齿动物进入室内,其高度应参考室外地面至挡板顶部的垂直距离。施工验收标准:建筑防火规范中防鼠设施安装要求均以建筑外围护结构为基准点。
2025-04-21 11:21
-
请问防火门门栓如何实现随门扇开启自动解锁功能
发表评论: 应该是不满足新规范要求的,常见这种无源插销得人工手动开启,这种机械插销可能需要重新设计,无源开启可能需要加设计一些杠杠装置或者凸轮机构等。
2025-04-21 11:08
-
请问防火门门栓如何实现随门扇开启自动解锁功能
发表评论: 这个机械插销可能需要重新设计。如采用纯机械结构(如凸轮、杠杆机构),通过门扇开启时的动能驱动插销滑轨运动,从而开启防火门。例如:门扇铰链转动带动连杆,推动插销退出锁孔。当然随着新的防火门规范2026年5月1日开始施行,会出现更多的弹簧复位与电磁驱动结合门栓、机械联动闭锁门栓等。
2025-04-18 09:03
-
关于喷头安装在排管及风管上方的探讨及在镂空吊顶上方安装喷头是否改下喷
发表评论: 问题1:喷头安装在不足1.2m的成排管道、桥架及风管上方是否合规?适用规范7.2.1还是7.2.2?规范适用性分析喷头安装在障碍物(宽度<1.2m的管道、桥架、风管)上方,且障碍物属于不到顶的间断障碍物,此时应优先适用7.2.2条关于“间断障碍物”的规定,即喷头与障碍物的水平距离需满足喷洒覆盖要求,且无需因障碍物宽度不足1.2m而强制调整喷头位置。施工合规性判断若喷头溅水盘与顶板距离符合75-150mm要求,且障碍物宽度未超过1.2m,则允许喷头直接安装在障碍物上方,但需确保障碍物下方无未被覆盖的保护区域。若障碍物导致喷头洒水被遮挡,则需按7.2.3条增设喷头或调整喷头位置。问题2:格栅吊顶下方存在障碍物时,直立型喷头可否改为下垂型?调整喷头类型的可行性当格栅吊顶通透率满足规范要求(通常≥70%),且吊顶内无可燃物时,允许将直立型喷头改为下垂型喷头,但需满足以下条件:下垂型喷头溅水盘应与格栅吊顶平齐,且与吊顶装饰盖板紧密贴合;喷头与下方障碍物的垂直距离应≥25mm,且障碍物宽度≤1.2m时,可不增设喷头。障碍物影响的处理若障碍物(如排管、桥架)与喷头水平距离不足,导致下垂型喷头洒水被遮挡,则需按规范要求调整喷头位置或增设喷头,确保喷水覆盖范围无盲区。若改为下垂型喷头后仍无法满足覆盖要求,则需重新评估吊顶通透率或采用其他加强措施(如加密喷头)。综合结论问题1:障碍物宽度<1.2m时,优先适用7.2.2条,喷头可直接安装在障碍物上方,但需验证喷水覆盖效果。问题2:格栅吊顶通透率达标且无可燃物时,允许直立型改为下垂型喷头,但需确保溅水盘位置合规且无遮挡。
2025-04-17 14:04
-
水泵接合器闸阀必须是明杆吗?
发表评论: 不一定。优先选择明杆闸阀以满足消防验收对阀门状态的监管要求;若使用暗杆闸阀,需额外配置阀位指示装置并通过验收测试。
2025-04-16 16:59
-
山林古建筑布置火灾报警系统,现场条件不满足线路暗埋敷设,请问还有其他什么合适的敷设方式吗?
发表评论: 耐火金属管、防火线槽、无线信号传输技术(无需物理线路连接)等。结合《文物建筑防火设计导则》的消防总体布局要求,优先选择对建筑本体干预最小的方式。
2025-04-15 11:49
-
为什么很多网吧的客户告诉我,单间不装门
发表评论: 网吧通过不安装小单间门体来规避消防验收风险,同时降低装修成本,这种做法虽影响隐私体验,但其实符合现行消防规范要求。
2025-04-15 08:26
-
500平方以下的火锅店需要报消防做开业检查吗?
发表评论: 公众聚集场所属性:火锅店属于《消防法》定义的“公众聚集场所”(餐饮类),一般需在开业前完成消防安全检查。面积与功能影响:即使面积<500㎡,仍需根据地方具体豁免标准判断是否免检。例如:四川省:300㎡以下餐饮场所可免检;北京市:无论面积大小均需检查;河南省:100㎡以上餐饮场所需强制检查。
2025-04-14 17:22
-
消防控制室
发表评论: 规范里规定的消控室设置的是消防电话总机和外线电话啊。《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 条款5.6.3.1:明确要求消防控制室需设置消防专用电话总机,并在消防水泵房、发电机房、配变电室等与消防联动相关的机房设置固定电话分机。条款6.7.5:规定消防控制室应设置可直接报警的外线电话,同时分机需分布在手动报警按钮、消火栓按钮等关键位置。《消防设施通用规范》GB55036-2022 条款12.0.10:强制要求消防电话网络为独立系统,消防控制室需配置专用电话总机及外线电话,确保火灾时通信可靠性。
2025-04-14 16:34
-
临时用电审批
发表评论: 一、责任主体划分归口管理部门:临时用电的统筹管理由设备/电气管理部门负责(如设备部、设备动力部)。具体职责包括:审批用电申请、监督现场电气安全、设备维护等。安全监管部门:安全部门(安环部或EHS部门)负责安全监督,包括审核安全措施、检查合规性、组织培训等。不直接审批用电申请,但需对高风险场景(如易燃易爆区域)的安全措施提出要求。二、临时用电审批流程常规审批流程:设备/电气管理部门是终批部门,负责审核用电需求合理性、电气设备合规性及技术可行性。需办理《临时用电作业许可证》,明确用电范围、时限及安全措施。安全部门参与场景:若临时用电涉及高风险作业(如动火、易燃易爆区域),需同步办理《动火作业许可证》等,此时安全部门需对关联风险控制措施进行审核。安全部门可要求设备部门补充安全措施,但不直接签署用电许可证。三、执行要点总结职责分工:设备/维修部门:技术审批、现场管理;安全部门:监督、培训、风险提示。合规要求:所有临时用电必须通过设备部门审批,未经审批不得接电;安全部门定期抽查执行情况,违规用电可要求停工整改。结论:临时用电申请由设备/维修部门终批,安全部门负责监督审核关联安全措施,无终批权限。
2025-04-14 15:37
-
多信息复合标志灯设置
发表评论: 在已有满足基础标识功能的前提下,可不强制使用多信息复合标志灯,场所面积小、疏散路径简单(如仅一个出口),且常规疏散指示灯已能清晰指引方向,则复合标志灯设置可能冗余。
2025-04-14 15:22
-
气体灭火系统
发表评论: 通风换气以自动启动为主,手动操作需在防护区外执行,严禁在防护区内设置手动装置。
2025-04-14 15:11
-
七氟丙烷的有效期
发表评论: 七氟丙烷药剂在无泄漏、密封良好的条件下,理论上有效期非常长久的。实际使用中应以钢瓶年限和系统维护周期为主要参考,同时结合存储条件动态调整检测频率,确保灭火系统可靠性即可。
2025-04-14 08:32
- 积分
- 297
- 提问
- 0
- 回答
- 297
一级注册消防工程师
当前头衔
个人简介:
国家注册一级消防工程师、国家注册中级安全工程师(化工安全、其它安全)、注册环保工程师,毕业于广东工业大学,硕士,环境科学与工程专业。多年环评、环保工程设计、环保管家;企业验厂;消防工程设计及竣工验收工作经验;拥有三项国家发明专利。广东省安全专家库专家,从事环保咨询、体系认证、企业安环健管理工作多年。
最新动态