
云中飞翔
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
低压压力开关问题
发表评论: 低压压力开关显示负数的主要原因包括以下几种: 1、压力传感器损坏:压力传感器是低压压力开关检测压力变化的重要部分。如果压力传感器损坏,会导致其读数错误,从而导致低压压力开关显示负数。此时需要更换压力传感器,以恢复控制系统正常的工作状态2、管路堵塞:管路中可能会被污垢或其他杂物堵塞,导致低压压力开关前端压力高于后端压力。此时需要清理管路,同时也要检查其他系统元素是否存在问题
2025-01-08 17:11
-
重点部位的防火巡查
发表评论:
2025-01-08 17:06
-
用于缩减防火间距的防火墙是否可以开设门窗洞口?
发表评论: 参照图集,如果建筑之间距离不限,则为无门窗洞口的防火墙。如果在防火墙上设置甲级防火门窗,或设置防火卷帘或防火水幕时,对于高层民用建筑间距不小于4米,对于单多层民用建筑不小于3.5米。对于工业建筑,防火墙上设置甲级防火门窗,或设置防火卷帘或防火水幕时,对于甲乙类工业建筑间距不小于6米,对于丙丁戊类建筑不小于4米。
2025-01-08 10:09
-
建筑施工中的11.0.1
发表评论: 3.2 工业建筑 3.2.1 甲类厂房与人员密集场所的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。 3.2.2 甲类仓库与高层民用建筑和设置人员密集场所的民用建筑的防火间距不应小于50m,甲类仓库之间的防火间距不应小于20m。 3.2.3 除乙类第5项、第6项物品仓库外,乙类仓库与高层民用建筑和设置人员密集场所的其他民用建筑的防火间距不应小于50m。 3.2.4 飞机库与甲类仓库的防火间距不应小于20m。飞机库与喷漆机库贴邻建造时,应采用防火墙分隔。易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m。
2025-01-08 10:01
-
北方冬季气温低于20摄氏度,现有干粉灭火器使用范围为-20℃-60℃
发表评论: 可以考虑在室内增设保温或加温设施,是室内温度达到干粉灭火器的适用范围。
2025-01-08 09:55
-
室内消火栓附近多少米不能有障碍物
发表评论: 消火栓前面或者周围不能有杂物或遮挡,这块是非常清楚的,《消防法》第二十八条中“不得埋压、圈占、遮挡消火栓”也有规定。宁夏回族自治区住房和城乡建设厅主编的《宁夏民用建筑消防验收图集》(2023年5月发布)中有相关规定说明:
2025-01-07 11:36
-
每个防火分隔间建筑面积大于3000m²的其他多层丙类仓库中的每个防火分隔间超过多层仓库一个防火分区的建筑面积了,到底是什么意思
发表评论: 首先,一二级耐火等级单层丙类2项仓库最大防火分区面积1500平,设置自喷也就3000平。三级耐火等级或多层高层防火分区面积更小,还不到3000平。其次,一个多层丙类仓库隔间如果超过了3000平,就意味着超过了防火分区的面积,内部需要做防火分隔,以达到防火分区的面积要求。
2025-01-07 11:04
-
地下车库的环网柜要不要做防火分隔
发表评论: 最好放在独立的空间里,做好防火分隔。
2025-01-07 10:57
-
砖木结构的建筑,算普通建筑还是算木结构建筑
发表评论: 看承重结构是什么,如果承重结构是木柱,则定性为木结构建筑,如果承重结构为砖墙,则定性为砖木结构。
2025-01-07 10:57
-
消防水箱多久清洗一次
发表评论: 高位水箱应定期清理水垢杂物,根据水质及使用情况,最长不得超过2年。
2025-01-07 10:53
-
灭火器充装和报废年限
发表评论: 还是以前的规范,水基型:3年首维保,以后每隔一年维保一次,6年报废。干粉型:5年首维保,以后每隔2年维保一次,10年报废。二氧化碳灭火器:5年首维保,以后每隔2年维保一次,12年报废。
2025-01-07 10:49
-
丙类厂房办公区域内培训教室改为仓库
发表评论: 参照中间仓库考虑,丁、戊类仓库的分隔:采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.00h 的楼板隔开。
2025-01-07 10:45
-
首层楼梯间 怎么才算完全分隔??
发表评论: 最新规范规定,地上地下楼梯用耐火极限不小于2小时不开门窗洞口的防火隔墙分隔。但旧规范没有这条规定,可以开设门窗洞口。你可以看看图纸是什么时间通过图审的,在哪个时间段就执行哪个要求。
2025-01-07 10:38
-
室内消火栓附近多少米不能有障碍物
发表评论: 室内消火栓箱正面1.5m和两侧的0.5m范围内不能放置杂物,不得有遮挡消火栓的物品的。
2025-01-07 10:34
-
首层扩大的封闭楼梯间及防烟楼梯间前室中的电梯可以按照普通电梯设计吗?仅把电梯的门按照消防电梯规格做
发表评论: 前提是,你们要有消防电梯,若是普通电梯能达到消防电梯的要求,也可以。如果普通电梯达不到消防电梯的要求,其他地方又没有消防电梯,估计不行,这不仅仅是扩大前室的问题了。
2025-01-03 16:11
-
关于智能无线火灾报警系统是否可以通过消防验收
发表评论: 无线火灾报警系统是一个新事物,若能达到安全使用的要求,可以请消防检测单位现场检测,若能出具合格检测报告,可以赵消防验收部门验收。
2025-01-03 16:08
-
一栋三层丙类厂房,如果想要将第三层改造为甲类车间,应该满足哪些要求或做哪些工作??
发表评论: 1、三层甲类厂房与二层丙类厂房之间楼板应满足耐火等级要求的最小耐火极限;2、三层甲类厂房的防火墙耐火极限应不小于4小时;3、防火分区面积不超过甲类厂房要求,若做防火分隔,请用防火墙。4、疏散距离不大于甲类厂房要求的最大疏散距离。5、易燃易爆部位避开承重柱、承重墙,并靠外墙设置。6、屋面最好改成轻质屋面板,泄爆时使用。7、室内电气设备更换成防爆型电气设备。8、电器开关、插座及配电设备设置到室外。
2025-01-03 16:05
-
安全疏散距离的要求
发表评论: 根据建筑使用性质,如果是一般高层建筑,位于袋形走道的疏散距离为20米,设置自动喷水灭火系统,距离增加25%。如果是医疗、教学、旅馆类建筑则按照上述表格里的规定执行。
2024-12-31 15:10
-
请教下各位大佬,办公建筑套间内的走道是否还需要按双面布房1.5M设计?
发表评论: 最新规范规定,疏散走道宽度不小于1.1米
2024-12-31 15:07
-
关于企业消防安全管理人的任命要求
发表评论: 消防法要求,一个单位设置一位消防安全管理人即可。
2024-12-31 09:52