消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

jinyanwu 一级注册消防工程师

每天学一点,就会有进步。

粉丝:3 关注:0
关注

  • 风管下喷规范做法,可以在DN25竖管上加DN25三通吗?如图所示
    发表评论: 个人意见,仅供参考:加三通的话可能会导致水流量不足,特别是整体管道压力、流量没有较大富裕量的时候;

    0 0 2025-02-13 08:49

  • 分区内部搭建敞开式阁楼
    发表评论: 个人意见,仅供参考:根据建规3.3.1注6:

    0 0 2025-02-08 16:15

  • 手提灭火器颜色规定
    发表评论: 个人意见,仅供参考:全部改为红色,水基也是。

    0 0 2025-02-08 16:04

  • 请问车库车道上的防火卷帘是一步降还是两步降
    发表评论: 个人意见,仅供参考:车库里面疏散通道不是为车辆疏散设置的,而是为人员疏散设置的,没有考虑人员驾驶车辆的情况,所以只要是疏散通道包括车道上的卷帘就是两步降,但属于防火分区使用,不是疏散通道上的防火卷帘可以一步降。

    0 0 2025-02-08 11:35

  • 请问防火规范中未找到关于丙丁戊类厂房和丙丁戊类仓库的防火间距的要求?
    发表评论: 个人意见,仅供参考:这个是3.4.1表的注,根据第6项(参考第2项),戊类厂房和仓库满足等高条件和屋顶耐火极限不低于1.0h两个条件的情况下,可以贴临:

    1 0 2025-02-08 08:42

  • 双酚A是易燃固体吗
    发表评论: 个人意见,仅供参考:双酚A工业上称为聚碳酸酯。根据《石油化工企业设计防火标准 GB50160-2008(2018年版)》表三分类举例,聚碳酸酯为丙类固体火灾危险性物质。

    0 0 2025-02-07 09:43

  • 请问防火规范中未找到关于丙丁戊类厂房和丙丁戊类仓库的防火间距的要求?
    发表评论: 个人意见,仅供参考:丙丁戊类厂房和丙丁戊类仓库的防火间距:民用建筑和戊类的厂房间距:民用建筑和戊类厂房参考第2项、第3项相关规定,可以贴临。

    0 2 2025-02-07 09:28

  • 两台消防水泵在未启动的情况下,吸水管上压力表这样正常吗?
    发表评论: 个人意见,仅供参考:地下池本身就和吸水口有一定高差,所以会形成负压。表显就是负值了。但如果两个表在一个管道上,中间也没有其他阀门,那就是其中一个坏了。

    0 0 2025-02-06 18:05

  • 两台消防水泵在未启动的情况下,吸水管上压力表这样正常吗?
    发表评论: 个人意见,仅供参考:这个要看是地上池还是地下池,压力表所处位置,同时还要看表前表后是否有止回阀,负压可能表明形成了真空环境,比如地下池在不抽水情况下有可能表显负值;地上池有可能表显为正值,主要看水位了。

    0 3 2025-02-06 09:34

  • 消防控制室16年是消防图纸是过审的,现在要求通往室外的普通门更换乙级防火门,合理嘛
    发表评论: 个人意见,仅供参考:可以按照现在的通规要求,符合即可;通规要求属于全文强制性要求,效力大于其他规范了。

    0 0 2025-02-06 08:30

  • 消防控制室16年是消防图纸是过审的,现在要求通往室外的普通门更换乙级防火门,合理嘛
    发表评论: 个人意见,仅供参考:如果当年做过消防设施验收,可以不用更换。 根据住建部《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(2020年6月1日生效),第四十条:新颁布的国家工程建设消防技术标准实施之前,建设工程的消防设计已经依法审查合格的,按原审查意见的标准执行。 只要这个建筑消防设计已经审查合格即可。 当然按照现在的标准整改更好。

    0 2 2025-02-05 09:05

  • 双首层商场的消防楼层定义
    发表评论: 个人意见,仅供参考:应该还是一个首层,只不过“次首层“采用了另外一个坡道或者楼梯(可以认为属于室外楼梯)直接通到室外空间了,但楼层应该属于第二层。

    0 0 2025-01-23 13:46

  • 建规5.5.8.2一部疏散楼梯每层不超过200㎡,是否包括一层
    发表评论: 个人意见,仅供参考:1、这个要分开看,5.5.8.1指的是一个安全出口的条件,5.5.8.2指的是一个疏散楼梯的条件:2、疏散楼梯的目的是为了2层及以上部分人员能够及时疏散,1层人员是通过安全出口疏散的,不需要使用这个疏散楼梯,所以这个首层面积和疏散楼梯应该是没有关系。首层面积主要是看需要几个安全出口。3、同时要看看这个建筑是否是除外条件。

    1 0 2025-01-23 11:35

  • 建筑物通过木质敞开式连廊连接,防火间距是否要符合
    发表评论: 个人意见,仅供参考:如果不需要考虑占地面积,那考虑一下防火间距更好,避免火烧连营。包括2和3间距,1和3间距都考虑最好。这样即使着火了,也就烧掉一个单体建筑

    0 0 2025-01-23 11:25

  • 地上地下楼梯间共用一扇窗问题。
    发表评论: 个人意见,仅供参考:1、这个应该属于半地下室性质,地下室有一部分是在地面以上;共用窗户,你就把这部分和一层到二层处的窗户同样对待就行。类似于1层到2层窗间墙的要求。2、楼梯只要符合在直通室外的楼层采用防火隔墙分割即可。(楼梯间隙不能上下贯通,隔墙分割的不是人,而是上下空间不能贯通)

    0 0 2025-01-23 11:06

  • 甲乙车间,因为生产工艺上不让超三个人同时在线,所以才用防火墙分隔成不同房间,建筑上这也算分割了不同的防火分区吗
    发表评论: 个人意见,仅供参考:1、这个只能算是一种物理分割方法,你采用防火隔墙或者简单的隔墙都行,只要满足分割的防火要求即可,但不属于分割了不同的防火分区。2、如果这种分割符合防火分区面积等要求,也可以作为不同防火分区对待。

    0 0 2025-01-23 10:55

  • 08年和11年建的高层丙类厂房和单多层丙类仓库但是没有设置自动喷水灭火系统,设置了消火栓系统,现在必须要安装系统吗?
    发表评论: 个人意见,仅供参考:如果当年做过消防设施验收,可以不用安装;根据住建部《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(2020年6月1日生效),第四十条:新颁布的国家工程建设消防技术标准实施之前,建设工程的消防设计已经依法审查合格的,按原审查意见的标准执行。 只要这个建筑消防设计已经审查合格即可。 当然按照现在的标准整改更好。如果没有进行消防设施验收,根据通规:根据第5条和第10条判断。

    0 0 2025-01-16 12:53

  • 彩钢板隔墙的耐火极限
    发表评论: 个人意见,仅供参考:墙体构件厚度,也就是防火岩棉+双面单层金属彩钢板厚度

    0 0 2025-01-13 10:17

  • 歌舞娱乐场所排烟
    发表评论: 个人意见,仅供参考:我的理解是,针对歌舞娱乐这种房间而言,1层需要设置(4*30=120>100㎡),2层不需要设置(30<100㎡);依据通规8.2.2.6:同时也要看一下8.2.2.10,疏散走道如果长度大于20m也要设置。包括1、2、3楼。如果2楼有房间面积大于100㎡且经常有人停留,根据8.2.2.7也要设置。同样8.2.2.8。

    1 0 2025-01-13 09:32

  • 关于《建规》第5.5.17条的理解。
    发表评论: 借用一下这个图,可以看出很明确了:当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度≤10m的疏散走道通至最近的安全出口。这个是要把室内距离和疏散门到楼梯间的距离分开看的。字面意思就是,哪怕室内距离只有10m,疏散门不能直通情况下也要满足疏散走道长度不超过10m。

    1 0 2025-01-13 09:11

积分
291
提问
0
回答
291
一级注册消防工程师

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:

化工企业工作20年,主要进行设备管理和安全管理工作,2009年注安师(危险物品),2021年消防工程师,2023年增项注安(金属非金属矿山),2024年增项注安(化工安全);

入选工贸行业专家库;金属非金属矿山专家库;省安全和职业健康协会应急专家库;安全标准化评审员;安全培训教师;

最新动态

关闭