七氟丙烷全淹没式灭火系统,灭火剂释放后会在室内下沉吗?
发表评论: 空气的分子质量约为29,七氟丙烷的分子质量约为170,气态下空气密度小于七氟丙烷。七氟丙烷(一下简称气体)释放后,气体会由于密度大于空气而沉底,逐渐叠升达到浸渍效果。浸渍时间内气体会逐渐达到均衡浓度。事故后排风系统的排风口不仅需要设置在沿墙面下部,还需要设置机械送风(补风)或墙面上部设置自然补风口,目的是使防区内形成空气对流让有害气体更有效的置换出去。类似排烟风机和补风机的原理。
2024-06-03 12:07
-
求大神指点高度小于15米,体积大于5000立方米小于10000立方米村民活动中心是否要设置消火栓
发表评论: 建通规8.1.7第6条 建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑。(ps: 可不设室内消火栓); 建规 8.2.2 本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。(ps: 可以设置消防软管卷盘或轻便消防水龙,水源直接连接生活用水,布置间距≯30米); 消水规 3.3 建筑室外用水量 3.3.2表(ps: 该村民活动中心不论是一到四级耐火极限,5000m³<V≤20000m³,只要是单、多层建筑室外用水量均是25L/s,也就是说需要设置室外消火栓。通常多数村庄市政给水管管径较小,若满足不了室外栓的设置要求就要考虑设置消防水池、室外消火栓泵及稳压设施,或只设置室外消防水池和取水口,取水口的设置要满足规范要求,室外消防水池有效储存量180m³。) 综上所述是根据大家回复意见汇总。
2024-06-02 22:17
-
停用的建筑可以拆除消防设施吗?
发表评论: 如果是改造,可以按照改造后的使用类别重新设计,原有设施可考虑再利用或拆除后重新安装,改造也是要报批备案的。若房屋只是空置就不能拆除,拆除也毫无经济价值。
2024-06-02 20:11
-
一个防火分区内同时设置了自动喷淋系统与自动消防炮
发表评论: 如果两个系统的灭火覆盖范围有交集就必须合并计算流量,若完全无交集就按流量较大的系统计算,且不能低于水炮的最低工作压力。
2024-06-02 11:55
-
敞开式外廊能否装可开启外窗?
发表评论: 问题描述确实欠佳。敞开式外廊如果沿着外侧做窗户,那么就形成内走廊了,就不叫外廊了,开窗做自然排烟是必须的,而且还要根据建筑高度、层数等等考虑设置封闭楼梯间和及其他设施。
2024-06-02 11:48
-
储烟仓高度大于500,与最小清晰高度大于1.6+0.1H有冲突怎么办?
发表评论: 净高2.2米,最小清晰高度1.1米,自然排烟储烟仓500mm,机械排烟储烟仓厚度也是500mm。规范对储烟仓的最低要求是≥500mm。