  • 风管加内固定
    发表评论: 长边尺寸大于630毫米或者的金属矩形风管、管段长度大于1250mm、低压风管单边平面面积大于1.2平方米,中、高压风管大于1.0平方米均需要设置加固措施,加固措施有:角钢加固、立咬口加固、楞筋加固、扁钢内支撑、螺杆内支撑和钢管内支撑等多种形式。常见有单楞筋加固的,也有楞筋加固结合内支撑加固,规范未限定使用何种加固方式,即设置一种即可 如果已经设置了楞筋加固则可以不设置内支撑加固,如果是设置内支撑加固则应按内支撑加固要求执行通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016第4.2.3.3条规定:  金属风管的加固应符合下列规定:2) 矩形风管的边长大于630mm,或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm;或低压风管单边平面面积大于1.2㎡,中、高压风管大于1.0㎡,均应有加固措施通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016第4.3.1.3条规定: 金属风管的加固应符合下列规定:1) 风管的加固可采用角钢加固、立咬口加固、楞筋加固、扁钢内支撑、螺杆内支撑和钢管内支撑等多种形式(图4.3.1);5) 当中压、高压系统风管管段长度大于1250mm时,应采取加固框补强措施。高压系统风管的单咬口缝,还应采取防止咬口缝胀裂的加固或补强措施

    0 0 2025-04-27 08:18

  • 防排烟风管的做法
    发表评论: 1、设备房风管耐火极限是0.5小时,风井出来防火阀后两米风管耐火极限是1小时,可以采取一些做法(例如防火包裹或者使用复合材料防火风管)满足以上要求,当使用防火包裹的保护方式则应与耐火极限报告做法一致,即防火岩棉+防火板2、地下室风管耐火极限是0.5小时,穿越防火隔墙防火阀前后两米的风管应采用不低于该墙体耐火极限的保护方式(地下室设备房一般不低于2小时耐火极限)。防火包裹如果没有采用防火岩棉,可能耐火极限无法达到相关要求,也可以让现场提供没有防火岩棉做法的通风管道耐火极限报告3、排烟管道各规格尺寸壁厚中没有0.1毫米,同时也无法得知是否能满足

    0 0 2025-04-27 08:04

  • 请问消防查规范的有没有什么技巧?
    发表评论: 身边如果有纸质版和电子版规范可以多查找,也可以通过消防资源网的规范查询渠道搜索关键字进行查找

    1 0 2025-04-25 20:23

  • 消防电梯迫降到一楼后救援人员是否还可以对电梯进行操作吗?
    发表评论: 消防电梯迫降之后是开门待用,就是等待救援人员使用的,救援人员可以通过操作按钮进行操作

    1 0 2025-04-25 20:22

  • 1.2M风管增加下喷
    发表评论: 同层设置自动喷水灭火系统的情况一般要遵循宽度大于1.2米通风管道下方应增设喷头的规定,没有豁免风机房的说法当然如果风机房设置在屋面,屋面没有设置自动喷水灭火系统的情况,可以不执行

    0 0 2025-04-24 12:37

  • 电动排烟窗需设手动开启装置吗?
    发表评论: 当采用电动窗作为自然排烟窗的话,应设置手动开启装置。设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗,应设置距地面高度1.3m〜1.5 m的手动开启装置。提醒:净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所设置的自动排烟窗,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施(当手动开启装置集中设置于一处确实困难时,可分区、分组集中设置,但应确保任意一个防烟分区内的所有自然排烟窗均能统一集中开启,且应设置在人员疏散口附近)

    0 0 2025-04-24 07:58

  • 下喷距地最小高度是多少
    发表评论: 尽量不要影响人员疏散,要考虑疏散通道的净高度要求

    0 0 2025-04-21 13:26

  • 消防控制室内能装喷淋头吗
    发表评论: 一般没有吊顶的场所,比较少设置自动喷水灭火系统,常见设置灭火器。不少地区(陕西、西安、江苏、山东、浙江、广东、广州)的技术文件有作出消防控制室可不设置自动喷水灭火系统但应按规范要求合理设置灭火器的规定偶尔会见到有设置密闭吊顶的场所,喷头设置在密闭吊顶内,这样设置是否合适这边就不做讨论设有集中报警系统的消防控制室可能存在大量电气设备,若发生火灾可能涉及到电气火灾,设置自动喷水灭火系统可能不太合适

    1 0 2025-04-21 08:07

  • 消防管道穿墙套管
    发表评论: 是消防给水管,还是风管、桥架之类呢?消防给水管,穿越任何墙体均需要设置套管和封堵;如果是消防风管穿越普通墙体,可能不需要设置套管(规范要求穿越防火、防爆墙体),但是要注意如果穿越的是防火隔墙,可能要采取防火保护措施及封堵 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014第12.3.19条第5款规定: 消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内

    0 0 2025-04-21 07:59

  • 一个医院五层,未超过24m,算不算一类高层公共建筑
    发表评论: 未超过24米的五层医院属于属于多层建筑

    0 1 2025-04-18 12:19

  • 民宿的门一定需要有自动关闭的功能吗?
    发表评论: 本人有些想法,不知道对不对,跟您一起讨论:1、旅馆建筑这个名词要追溯到行业标准,如果行业标准认定不属于、包括在内的建筑在各规范标准中是否可以不按旅馆建筑定义。可以参照老年人照料设施,一般来说不属于行业标准中老年人照料设施定义的建筑在各规范标准中是未按老年人照料设施执行的2、建筑防火通用规范GB55037中关于火灾自动报警系统的设防里有提到旅馆建筑,其中条文说明和配套实施指南中均有提到:该条规定不包括出租客房数量少于15间(套)的旅馆建筑。虽然这个条文说明和配套实施指南针对的仅仅是火灾自动报警系统设防条款的旅馆建筑的要求,个人觉得可以类比考虑3、对于客房数量较少的民宿,住房城乡建设部、公安部、国家旅游局有联合印发农家乐(民宿)建筑防火导则(试行),参照此内容执行是否更合理一些

    1 0 2025-04-17 08:04

  • 工业企业的办公室能否使用彩钢板房屋
    发表评论: 办公室属于民用建筑,可以先确定耐火等级然后看各部位要求,A类、B类办公建筑耐火等级应为一级,C类办公建筑的耐火等级不应低于二级

    0 0 2025-04-15 17:45

  • 新建消防水泵房,防火门等级按甲级还是乙级
    发表评论: 独立建造就不属于消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974规定的内容了,也可能不属于建规GB50016规定的内容,同时这种情况就没有开向建筑内,这种情况是否可以采用普通门要讨论下,当然这种情况用乙级防火门是没问题

    0 0 2025-04-15 17:32

  • 低压压力开关、流量开关的动作信号需要反馈至消防联动控制器吗?
    发表评论: 需要信号反馈消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974第13.2.17条第2款规定: 流量开关、低压压力开关和报警阀压力开关等动作,应能自动启动消防水泵及与其联锁的相关设备,并应有反馈信号显示火灾自动报警系统设计规范 GB50116第4.2.1条规定:水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器

    2 0 2025-04-15 17:14

  • 新建消防水泵房,防火门等级按甲级还是乙级
    发表评论: 请问是否附设在建筑内,附设在建筑物内的消防水泵房开向疏散走道的门应采用甲级防火门两本规范都有要求的话,都应满足,设置甲级防火门即可满足相关要求

    0 3 2025-04-15 16:53

  • 消防设施通用规范关于灭火器的要求!被提强条!
    发表评论: 需要备注“禁止在带电的情况下扑救”,即可

    0 0 2025-04-15 14:42

  • 1211灭火器废止时间
    发表评论: 1211灭火器属于落后产品,同时非必要场所不应配置卤代烷灭火器

    0 0 2025-04-15 13:24

  • 各种灭火器的有效使用年限分别是多少年
    发表评论: 维修期限:干粉灭火器、洁净灭火器、二氧化碳灭火器,出厂满5年及首次维修后每满2年(水基型灭火器出厂满3年及首次维修后每满1年)最大报废期限:手提式、推车式的干粉灭火器、洁净灭火器最大报废期限为10年(水基灭火器最大报废期限为6年,二氧化碳最大报废期限为12年)不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    0 0 2025-04-15 13:14

  • 新GB4351-2023《手提式灭火器》,没有规定灭火器的维修及使用年限了吗?
    发表评论: 报废期限执行消防设施通用规范 GB55036,维修期限可以按建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444执行维修期限可以按建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008 的要求(作为推荐性条文执行):干粉灭火器、洁净灭火器、二氧化碳灭火器,出厂满5年及首次维修后每满2年(水基型灭火器出厂满3年及首次维修后每满1年)最大报废期限可以按消防设施通用规范 GB55036-2022的要求(强制性条文):手提式、推车式的干粉灭火器、洁净灭火器最大报废期限为10年(水基灭火器最大报废期限为6年,二氧化碳最大报废期限为12年)不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    0 0 2025-04-15 13:01

  • 新规范中灭火器更换时间
    发表评论: 报废期限执行消防设施通用规范 GB55036,维修期限可以按建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444执行维修期限可以按建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008 的要求(作为推荐性条文执行):干粉灭火器、洁净灭火器、二氧化碳灭火器,出厂满5年及首次维修后每满2年(水基型灭火器出厂满3年及首次维修后每满1年)最大报废期限可以按消防设施通用规范 GB55036-2022的要求(强制性条文):手提式、推车式的干粉灭火器、洁净灭火器最大报废期限为10年(水基灭火器最大报废期限为6年,二氧化碳最大报废期限为12年)不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准