
知耻也要问
暂无说说
粉丝:0
关注:3
关注
-
公共多层建筑内走道的自然排烟窗的面积,到底按哪个执行,是否 矛盾?、
发表评论: 假如办公楼,2楼,内走道150平,双面布房,2侧房间多数小于50平(有开外墙窗通风),个别70平,另有个会议室150平(有排烟窗),各房间门有门,这样内走道是按哪个执行? 仅需(不小于2平方),还是按2%执行
2024-11-05 08:51
-
小于100米住宅的前室 ,前室采用自然通风时,是否必须不同朝向都要开窗?
发表评论: 3.2.2并不要求 需 不同朝向。这个你什么看法?
2024-09-30 08:53
-
厂房、仓库的自然排烟窗(口)设置
发表评论: 你的疑问不对, 是按高度, 净高 是否大于6,小于6就按建筑面积2%,大于6就按表计算
2024-09-30 08:49
-
小于100米住宅的前室 ,前室采用自然通风时,是否必须不同朝向都要开窗?
发表评论: 你意思是 前室自然通风窗 不允许仅仅按一处窗就行 (3.2.2 ), 必须得按不同朝向都要开窗(3.1.3 )?
2024-09-29 17:27
-
两路水源 如何正确理解 范围? 室外至项目内的引入管要两路,还是一路?
发表评论: 再和你确认下,这图意思是,须2路引入管,引进到建筑项目范围内,是这意思吧:2路引入管进入小区项目。
2024-09-20 18:15
-
地下室,汽车上、下坡道背面的地面的空间, 要做喷淋头的依据在哪 ?
发表评论: 住宅建筑,或公共建筑的汽车坡道呢? 该空间不作他用(不停车,不放东西,空地而已 )
2024-09-19 12:13
-
地下室,汽车上、下坡道背面的地面的空间, 要做喷淋头的依据在哪 ?
发表评论: 住宅建筑,或公共建筑的汽车坡道呢
2024-09-19 12:12
-
传输设备 到底具体是什么实际设备
发表评论: 火灾报警传输设备 又是什么设备,有图例吗,还没见过
2024-09-13 08:57
-
排烟风机设置在屋顶,必须设风机房吗?
发表评论: 规范已经明确了 要是在机房呢
2024-08-02 14:05
-
图纸没明确?? 到底水的系统压力是多少?
发表评论: 怎么判断得出1.0
2024-07-31 10:09
-
应急照明直接连接插座
发表评论: 4.5.5 非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。
2024-07-24 11:20
-
房间120平且有窗户,是否不需要设置自然排烟窗??
发表评论: 要不这样问吧,大于50平的房间, 假设是80平方,有多个 平开 外窗,,这些窗在储烟仓位置是固定窗,下边是推波窗,有窗了,,这种情况,需要设置排烟窗吗???
2024-06-14 15:09
-
丁类厂房三级负荷,需要设置消防控制室和集中控制?
发表评论: 你答复的是规范,我问的是这项目设计情况,道路不同
2024-06-14 15:03
-
房间120平且有窗户,是否不需要设置自然排烟窗??
发表评论: 如果房间大于200平,该房间有窗,有多个窗,这些窗在储烟仓位置是固定窗,下边是推波窗,,这种情况,需要设置排烟窗吗??? 规范前提不是说无窗才要嘛?
2024-06-13 17:06
-
屋顶的 安全出口在外侧 安装 和防火门方向 有什么问题
发表评论: 疏散方向标志牌指向屋面, 疏散出口在楼梯门内侧安装,是这意思吗
2024-05-30 11:39
-
集中控制器强启的范围 是怎样?
发表评论: 什么意思 ?是某一栋楼整栋,还是整个小区所有楼栋?
2023-10-25 17:02
-
工业园中,发电机房 、泵房、配电房内的排风机应该适用 上图中的民用还是工业的设计规范呀
发表评论: 多谢你的提点 ,请问下 问题中第1、2条:是按 民用还是工业的设计规范呀
2023-10-25 17:01
-
E出口 和 楼梯疏散方向牌,分别安装是否符合规范要求 ???
发表评论: 对于屋面来说,屋面平台是疏散方向是吧,那对于楼梯间来说,疏散不是向一楼方向疏散吗?
2023-04-24 12:58
-
某防烟分区的排烟支管上设常开的排烟防火阀,需要连锁关停排烟机吗?还是温度达关阀就行?各个/处阀的规范要求情况?
发表评论: 可否先不说新通用规范,分别答复下我那 5个问题情况?谢谢
2023-03-20 12:16
-
室外消火栓的间距120米,是指直线距离?还是行走距离?哪里有具体规定?
发表评论: 感谢答复,我查了下指南原文(https://new.fire114.cn/pc/library/librarydetail/104923),只说了的矛盾原因,却没有说是按直线还是按步行。
2023-03-13 09:55